  变压器事故处理的一般原则

  (1)凡变压器的主保护(瓦斯、差动)动作,或虽主保护未动作,但跳闸时变压器有明显的事故象征(爆炸、火花、烟等),在未查明原因消除故障前,不得送电。

  (2)两台变压器运行,一台故障,值班人员应注意监视另一台变压器过负荷情况。若有备用变压器应先投入备用变压器。

  (3)瓦斯保护动作跳闸后,应停止冷却器运行,避免把故障部位产生的碳粒和金属微粒扩散到各处。检查变压器油位,油色,油温有无变化;油枕及变压器压力释放器是否动作,喷油或大量漏油;瓦斯继电器中有无气体,瓦斯保护的二次回路;其它保护动作情况。

  (4)差动保护动作跳闸后,检查变压器差动保护范围内的瓷绝缘是否闪络,损坏,引线是否有短路、接地,保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。

  (5)变压器后备保护动作,三侧开关跳闸后,检查保护动作情况及主保护有无异常信号、变压器及各侧设备是否有故障点。若未发现问题,经调度同意可对变压器从高压侧向低压侧试送电。

  (6)中、低压侧总开关跳闸后,应首先检查确认变压器或中、低压侧母线无故障,然后根据变压器保护及其它保护(线路、母差、失灵)和自动装置动作情况判明是误动还是越级。若经检查确认是越级时,应拉开保护拒动的开关或隔离拒动的开关,拉开该母线上其它所有馈路开关,并根据调度命令用总开关向母线试充电,正常后逐次试送馈路。若检查无明显故障和其它保护动作,应拉开母线上所有开关,根据调度命令逐条试送。若检查发现有明显故障时,应排除故障或将其隔离后,变压器再送电。

电气工程师复习讲义指导2

  型号、名称

  RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

  AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘*型连接软电缆(电线)

  RVB 铜芯聚氯乙烯*型连接电线

  RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

  RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

  ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套*形连接软电缆

  RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套*形连接软电缆

  RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

  AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线

  规格表示法的含义

  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,

  如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,

  如:4**185+1*95 0.6/1KV

  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T