教室灯安装施工方案(13篇)教室灯安装施工方案  灯具安装安全施工方案  一、工程概况:  (2)固定灯具带电部件的绝缘材料以及供应防触电爱护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。  训练馆下面是小编为大家整理的教室灯安装施工方案(13篇),供大家参考。

教室灯安装施工方案(13篇)

篇一:教室灯安装施工方案

  灯具安装安全施工方案

  一、工程概况:

  (2)固定灯具带电部件的绝缘材料以及供应防触电爱护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。

  训练馆竞赛厅为单层网架结构,斜屋面檐高在8.76~13.71m之间,共设计400W投光灯26盏和1000W投光灯6盏,均采纳SC15焊接管在

  (3)固定灯座的螺栓数量不少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径与底座孔径相适配;螺栓采纳双螺母锁固。

  网架上敷设,灯吊装在m高处。因土建在该建筑物上搭设了满堂架,因此灯具安装需利用满堂架作为脚手架进行施工,属高空作业,施工安装过程中应特殊留意平安生产,特编制如下平安施工方案。

  (4)投光灯的底座及支架应固定坚固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

  二、灯具安装的工艺要求:

  三、施工方法与平安留意事项如下:

  (1)按GB50303-2021规范要求和设计图纸训练馆改2、改3的设计要求,灯具采纳吊链,固定在网架上。

  1、采纳跳板在土建的满堂架上搭设,从满堂架的边缘开头安装,每装好一个跳板,必需用马鞍箍把跳板固定在满堂架上,使跳板不会移动,跳板在与满堂架交叉处都必需固定,这样一节接着一节安装形

  成通道。

  或心情不稳定的人员进行操作。

  2、工人作业前施工员应仔细检查好平安带等平安防护用品,认为

  5、焊接作业应提前三天做好动火审批手续,施焊场地四周应清除

  无平安隐患后方予使用作业时必需系好平安带。作业过程中禁止吸烟、易燃易爆物品,或进行掩盖、隔离。现场要有监护人并配好灭火器。

  玩耍等非工作范畴的一切活动。工人上跳板作业应随带工具袋,工具使

  用后必需顺手放入工具袋内,严禁抛掷工具等物品。

  6、更换场地移动把线时,应切断电源。焊机把线不准缠绕以免发

  热严峻而发生危急。

  3、患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症等疾病及精神状态不佳

  的人,不准上跳板作业,严禁酒后上跳板作业。工人上跳板作业前必需

  7、焊接时应对焊接区下方人员实行防护措施,以免焊渣及焊液飞

  在平安技术交底签字存档。

  溅伤人,清除焊渣,应带防护眼镜或面罩。甩锤时应留意方向。

  4、焊机的接线应一机一闸,严禁乱拉搭电线。电焊机外壳必需有良好爱护接零或接地,其电源的装拆应由电工进行。焊接人员应持证上岗,严禁无证操作。焊接前必需检查并穿戴好个人防护用品,严禁酒后

  8、焊接工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作点,确认无起火危急后,方可离开。

  9、作业现场需由专业施工员、平安员在现场进行协调指挥。作业完成后,要准时清理作业现场,做到工完料清。

  10、遇暴雨、大风(六级以上)、浓雾、强霜、飘雪等恶劣天气应停止高空作业。

  11、未尽事宜详见平安操作规程。

篇二:教室灯安装施工方案

  灯具安装施工方案、方法

  (1)、白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的型号、规格

  必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。

  (2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求:

  穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,并按顺时针

  方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。

  螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。荧光灯的接线应正确,

  电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。

  灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可

  行地安全运行。

  灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。

  灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。

  (3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。

  (4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。

  (5)、重型灯具安装,应符合以下要求:重型灯具安装必须应用预埋件或螺栓固定。

  固定大型花灯吊钩的圆钢直径,不应小于灯具的吊挂锁、钩的直径,且不应小于

  6mm。对

  大型、重型花饰灯具、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的

  1.25倍做过载试验。

  怎么样才是符合要求的插座、开关安装

  (1)、插座安装符合以下要求:

  插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。

  落地式插座应具有

  牢固可靠的保护盖板。插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差

  不宜大于5mm。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。特殊场所应使用安

  全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座。插座的接线,应符合

  以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座

  的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插

  座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。

  暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类

  家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。

  (2八开关安装应符合以下要求:照明开关安装,应符合以下要求:灯的开关位置应便于操作,

  安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。

  安装在同一室内

  的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。

  开关

  安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。开关

  安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于

  20mm。相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。

  开关接线,应符合

  以下要求:相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一

  控制(即分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。

  扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳

  把向上为开关,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事

  故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点、标记朝下面安装;开关的扳把必须安

  正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应紧贴建筑物表面。

  双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,应将相线连

  接好,分别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到开关静触点的接线桩上。暗装的

  开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙,盖板应端正,并应紧

  贴墙面。

  灯光照明设计是建筑与装潢设计的一个重要组成部分,又是最后为建筑增

  光”添彩”的一

  个重要手段。灯光照明设计的最重要任务就是根据消费者的视觉需求,借助光与影的巧妙调动,修饰

  和美化建筑物,为人们创造美丽、舒适的视觉环境。以下是专家对照明设计的

  20条建议:

  1.在建筑照明中,人工照明与日光具有同等重要的意义。2.日光可以通过人工照明加以补充。人工照明既可以补充日光的不足,还可以制造完全有别于日光效果的气氛。3.根据照明质量要求合理选择光源。白炽灯和卤钨灯用于对辉度、颜色、质量以及调光性能有高度要求的情况,紧凑型荧光灯及高强放电光源则用于强调节能及减少维修的场合。4.电子变压器和电子傎流器使光源的寿命得以提高,并可减少能源的消耗。5.每一项照明工程都应有一定的维修保养计划,如定期更换、淘汰或清洗照明器。6.照明器的功能相当于门窗,是建筑不容忽视的一个组成部分,而非室内设计的某种装潢。7.评判照明器质量的重要因素,是其功能性和其能够达到的最大的视觉舒适性以及其最佳照明效率的组合。&作为建筑结构中的一个细节,应十分谨慎地选用照明9.在布置照明器时,应该考虑到功能性和建筑设计上的要求。10.采光和照明设计,是建筑构思的组成部分。11.照明布线时,应考虑房间的不同功能。12.在设计一个工作环境的照明条件时,应着重考虑最佳的视觉舒适性。13.环境的亮度感觉,可由墙面的立面照明或天花板的间接照明来达到。14.重点照明可引发人对某一点的兴趣,并帮助人在一个空间中体察环境。15.为减少能源的消耗,应将工作区域的自然采光以及人工照明相结合。16.根据不同的工作环境选一相应的照明水平,在保证照明质量的同时也考虑节能效果。17.为制造不同的气氛及最好的照明效果,照明设计时应考虑照明控制系统的使用。18.即便在室内照明设计时,也应考虑到夜晚外部的照明效果。19.一个建筑的设计结构可以通过优秀的照明设计得以最佳的体现。20.照明器和照明效果不仅仅是建筑设计的重要组成部分,还可以是公司企业的形象的塑造手段。

篇三:教室灯安装施工方案

  灯具安装施工方案

  一、配线工程施工工序及基本要求(一)配线施工前应考虑的事项1、全面熟悉施工图纸1)弄清设计图纸的设计内容及设计意图,对图中选用的电气设备和主

  要材料等进行统计,以做好备料工作,对采用的代用设备和材料,要考虑供电安全和经济技术等指标。2)注意图纸提出的施工要求。3)考虑与主体工程和其它安装工程的配合,确定合理的施工方法,为防止破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观,应尽量配合土建做好预埋预留工作,同时还应根据规范要求尽量考虑好与其它管线工程的关系,避免施工时发生位置的冲突,而造成返工。在熟悉图纸的同时,还必须熟悉有关电气安装工程的技术规范、工程质检验标准等有关的技术资料。2、做好工具、材料的准备。(二)配线施工程序:根据施工图纸,确定电器安装位置,导线敷设途径及导线穿过墙壁和楼板的位置→在土建抹灰前,将配线所有的固定点打好孔洞,埋设好支持构件,最好配合土建搞好预埋预留工作→装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管→敷设导线→安装灯具及电器设备→测试导线绝缘,连接导线→校验、自检、试通电。(三)室内配线的一般要求1、室内配线,首先应符合电气装置安装的基本要求,即:1)安全:室内配线及电器设备必须保证安全运行。因此,施工时选用的电器设备和材料应符合施工图纸要求,必须是合格产品,施工中

  对导线的连接、接地线的安装以及导线的敷设等均应符合质量要求以确保运行安全。2)可靠:室内配线是为供电给用电设备而设置的,但有的室内配线出于不合理的设计与施工,造成很多隐患,给室内用电设备运行的可靠性造成很大影响,因此,必须合理布局。3)经济:在保证安全可靠运行和发展的可能条件下,应该考虑其经济性,选用最合理的施工方法,尽量节约材料。4)方便:室内配线应保证施工操作与维修方便。5)美观:室内配线施工时,配线位置及电器安装位置的选定,应注意不要损坏建筑物的美观,且应有助于建筑物的美化。根据施工图纸,确定电器安装位置,导线敷设途径及导线穿过墙壁和楼板的位置在土建抹灰前,将配线所有的固定点打好孔洞,埋设好支持构件,最好配合土建搞好预埋预留工作装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管敷设导线安装灯具及电器设备测试导线绝缘,连接导线校验、自检、试通电配线施工除考虑以上几条基本要求外,应使整个线路布置合理、整齐、安装牢固。在整个施工过程中,还应严格按照其技术要求进行合理的施工。6)所用导线的额定电压应大于线路的工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设环境条件,导线截面应能满足供电质量和机械强度的要求。7)导线敷设时,应尽量避免接头。因为常常由于导线接头质量不好而造成事故,若必须接头时,应采用压接或焊接。8)导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,导线与电器端子的连接要牢靠压实。9)穿在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,应把接头放在接线盒、开关盒或灯头盒内。

  10)各种明配线应垂直和水平敷设,要求横平竖直,导线水平高度距地不应小于2.5m,垂直敷设不应低于1.8m,否则应加管槽保护,以防机械损伤。

  11)导线穿墙时应装过墙保护,过墙管两端伸出墙面不小于10。7)当导线沿墙壁或天花板敷设时,导线与建筑物之间的最小距离:瓷

  夹板配线不应小于5㎜,瓷瓶配线不应小于10㎜。在通过伸缩缝的地方,导线敷设应稍有松弛,对于线管配线则应设补偿盒,以适应建筑物的伸缩。当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套以塑料管,并将套管固定,避免窜动。12)为确保用电安全,室内电气管线与其它管道间应保持一定距离。三、

  二、线槽、桥架的安装2.1工艺流程

  预留孔洞

  弹线定位

  预埋吊件

  膨胀螺栓安装

  支吊件固

  定

  线槽安装

  定

  2.2施工方法

  本工程选用线槽、桥架均厂家提供成品。

  2.3保证工程的工期和质量,做好以下工作:

  2.3.1所有明敷金属线槽做好防火处下

  2.3.2金属电缆桥架及其支架后长不少于2处与接地(PE)或接零

  (PEN)干线连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接

  地线最小允许截面积不小4mm2。

  2.3.3结构施工阶段的预留孔洞要合理准确;

  2.3.4安装之前弹线定位,根据设计要求及施工规范的要求弹出中

  心线;2.3.5钢支架与吊架整齐平直,焊接牢固,无变形、焊缝均匀平整,

  焊缝长度符合要求,角钢吊架规格不应小于25mm×25mm×3mm;2.3.6支架与吊架安装牢固,保证横平竖直,在有坡度处,支、吊

  架安装应与建筑物有相同的坡度,根据支架吊架随的负荷,选择相应的膨胀螺栓;

  2.3.7加强线槽的进场时验证线槽、桥架的包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告,其厚度及表面防腐层材料符合国家现行有关规定,其规格、尺寸均按设计图选定。检查桥架、线槽焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷,喷涂表面平整、沉没、均匀、不起皮、无气泡水泡,镀锌桥架的镀锌层均匀光滑、致密、无起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷,测量螺栓连接孔距离在允许偏差内,钢板的厚度符合设计要求。

  2.3.8线槽安装时,线槽的接口平整,接缝处严密平直,采用角钢吊架式固定桥架及线槽,其中吊架固定选暖和金属膨胀螺栓固定,螺栓及吊架的规格根据桥架的尺寸及载重由供货厂商配备。吊架间距1500,均匀整齐,在水平弯头、三通处加固定吊架。安装位置、高度应符合设计要求,螺栓紧固时平扩建、弹簧垫均要坏蛋齐。槽盖装上后平整,无翘角,出线口位置正确,并做好整体接地;

  2.3.9敷设在竖井、吊顶、通道、设备层等处的线槽应符合《民用建筑设计防火规范》的有关防火规定;

  2.3.10线槽穿过楼板时,加装套管,线缆敷设完毕后将套管用防火材料堵死。三、管内穿线及线槽配线

  3.1钢管内穿线3.1.1工艺流程

  选择导线

  导线与带线绑扎

  放线及断线

  带护口

  导线接头3.1.2施工方法

  接头包扎

  线路绝缘检查

  3.1.2.1材料进场检验,塑铜线材质合格,线径合格,绝缘层均匀;

篇四:教室灯安装施工方案

  层山各小学教室、功能室拆安装灯具施工合同

  甲方:层山小学(以下简称甲方)乙方:杨建(以下简称乙方)

  为了迎接义务教育均衡发展,现需要把层山小学、山前小学、杨庄小学、沙埠小学、耿墩小学、北哨小学、董墩小学七处学校内教室、功能室的日光灯拆除换成吊管灯、安装黑板灯工程委托给乙方,为了安装的顺利进行,经甲乙双方协商,制定如下合同:一、工程地点:层山小学、山前小学、杨庄小学、沙埠小学、耿墩小学、北哨小学、董墩小学74口教室。

  二、材料要求

  1、灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证或"CCC"认证。2、导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不应低于交流750V,3、吊管:采用铝管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。铝管厚度不应小于1.5mm。4、支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。5、其他材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯管、镇流器;电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管;线卡子、灯罩、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、抹布等。

  三、主要机具

  1铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。

  2手锤、錾子、钢锯、锯条、扁挫、圆挫、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、3活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。4台钻、电钻、电锤、兆欧表、万用表、高凳等。

  四、操作工艺

  (一)工艺流程:拆除原来灯具检查→组装灯具→安装灯具→通电试运行(二)灯具检查:

  1灯具检查:(1)灯具的选用应符合设计要求,设计无要求时,有符合有头规范的规定,安装场所检查灯具是否符合要求:①、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;②、有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;③、除开敞式外,其他各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。④、多尘的场所应根据粉尘的浓度和性质,采用封闭式或密闭式灯具;(2)灯内配线检查:①灯内配线应符合设计要求及有关规定;②穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需做盘圈、涮锡;③灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施;

  ④使用螺灯口时相线必须压在灯芯柱上。(三)灯具组装:

  1灯具组装:①首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,按照说明书及示意图把各个灯口装好。②确定出线和走线的位置,将端子板用机螺丝固定在托板上。③根据己固定好的端子板,至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。(四)灯具安装:

  1、吊管式日光灯安装:根据灯具的安装高度,将全部吊管编好,把吊管挂在灯箱挂钩上,并且在建筑物顶棚上安装的塑料圆台,将导线依顺序编叉在吊管内,并引入灯箱,在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于吊盒内,吊盒的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢。将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。

  2、黑板灯安装:黑板灯的高度和黑板上边一样高,且离黑板水平80厘米,在黑板两边各安装一个。

  五、质量标准

  (一)主控项目:1、灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范

  的规定。2、低于2.4m以下的金属外壳部分应有专用接地螺栓,做好接地

  或接零保护,且有标识。(二)一般项目:

  1灯具的安装:灯具安装牢固端正,位置正确,灯具安装在圆台中心。器具清洁干净,吊杆垂直、吊杆长度一致,固定牢固,排列整齐。

  2黑板灯具符合安装标准要求。(三)允许偏差项目:器具成排安装的中心线允许偏差为5mm。1成排灯具的中心线偏差超出允许范围:在确定成排灯具、必须位线。2法兰盘、吊盒、平灯口不在圆台的中心,其偏差超过1.5mm:安装时要先将法兰盘、吊盒、平灯口中心对正圆台中心。3、单管吸顶式日光灯安装后灯头接线盒盖不严:结构期预埋盒就使用长方形盒。4、各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书进行安装。六、工程造价:43000元(大写:肆万叁仟元整)七、工程日期:

  2015年5月25日——2015年6月10日八、付款方式

  灯具安装完成,经学校验收合格后,付工程款总价的20%,余款80%于四个月内付清。

  九、其他约定事项1.保修期为1年,如因质量问题被冲毁,由乙方负责维

  修,费用由乙方承担。2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按

  安全标准组织施工,若因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。十、违约责任

  1.甲方应在工程竣工验收合格后,按照付款方式给予付款。

  2.因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方应承担每日百分之一点五的罚款。十一、本合同自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章):2015年5月24日

  乙方签字:2015年5月24日

  工料清单:1、1平方铜芯线:42盘×100元/盘=4200元2、2.5平方铜芯线:9盘×200元/盘=1800元3、绝缘胶带:80个×3元/个=240元4、膨胀管:20袋×10元/袋=200元5、藏线条:20捆×50只/捆×2元/只=2000元6、盖板:500个×0.6元/个=300元7、钻头:25个×10元/个=250元8、三分自拱丝:20斤×8元/斤=160元9、开关:20个×5元/个=100元10、线卡:2盒×5元/盒=10元11、钢页:30盒×10元/盒=300元12、风扇调速器:2个×20元/个=40元13、人工:167工×200元/工=33400元

篇五:教室灯安装施工方案

  照明灯具安装施工方案

  1.工程概况威盛大厦为打造现代化写字楼。依据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所供应光线光明、舒适的环境,美化建筑空间。为了到达节能减排和最正确的照明和装饰效果,该工程采纳了LED灯,把大厦整个区域环境装饰得幽静、高雅,建筑物装饰得华丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

  序号名称规格及型号单位数量备注1LED灯600*1200

  套

  2LED灯600*600套

  3LED灯190*1200套

  4筒灯套

  5

  678

  91011

  12131415

  161718

  2编制依据2.2电气装置安装施工及验收标准。2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。2.5《常用灯具安装》(96SD469)。3施工预备和部署3.1施工预备3.1.1技术预备(1)电气专业技术人员依据施工图要求以书面的形式向施工人员进

  展技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工标准做好预埋预留。

  (2)电气专业技术人员亲密与甲方人员协作,解决施工的穿插影响或相互冲突的问题,准时发觉,避开过后返工。

  (3)灯具进场的技术要求,到货必需与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,仔细审核。

  3.1.2材料要求3.1.2.1各型灯具:灯具的型号、规格必需符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩裂开,灯箱歪翘等现象。全部灯具应有产品合格证。3.1.2.2灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于沟通750V,其最小线芯截面应符合标准的要求。3.1.2.3塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。3.1.2.4吊管:采纳钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。3.1.2.5吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。3.1.2.6瓷接头:应完好无损,全部配件齐全。3.1.2.7支架:必需依据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成

  支架。3.1.2.8灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。3.1.2.9其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯

  头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,拘束器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。

  3.1.3主要机具:3.1.3.1红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。3.1.3.2手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。3.1.3.3活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。3.1.3.4台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳、活动脚手架等。3.1.4作业条件:3.1.4.1在构造施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓。3.1.4.2盒子口修好,木台、木板油漆完。3.1.4.3对灯具安装有影响的、已撤除。3.1.4.4棚、墙面的抹灰工作、地面清理工作均已完毕。3.1.2施工预备

  (1)参与施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进展技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。

  (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。(4)施工技术资料要和施工进度同步。3.1.3灯具的安装须在构造施工中协作预埋预留。粗装修时插入预埋件的安装。对提前进场的灯具要设特地库房保管,防止雨淋和压伤。需要进展抽检的设备应在进场前确定检验单位。3.2施工部署大厦照光明化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。4操作工艺4.1工艺流程:原有灯具撤除→检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行4.2灯具检查:4.2.1灯具检查:

  4.2.1.1灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:(a)有腐蚀性气体及潮湿的场所应采纳封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(b)除开敞式外,其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采纳瓷灯口。4.2.1.2灯内配线检查:(a)灯内配线应符合设计要求及有关观定;(b)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;(c)灯内的导线不应过于靠近热光源,都应实行隔热措施;(d)使用螺灯口时,相线必需压在灯芯柱上。4.2.1.3特征灯具检查:(a)各种标志灯的指示方向正确无误;(b)事故照明灯具应有特别标志;4.3灯具组装:4.3.1组合式吸顶灯的组装:

  a首先将灯具的托板放平,假如托板为多块拼装而成,就要将全部的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后根据说明书及示意

  图把各个固定件装好。b确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在底

  板上。c依据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好

  的导线削出线芯,盘好圈后,进展涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。

  4.3.2吊顶灯组装:首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里。一端盘圈、测锡后压入各个灯口。理顺各个灯头的相线和零线,另一端涮锡后依据相序分别连接,包扎并甩出电源引入线,最终将电源引入线从吊杆中穿出。4.4灯具安装:4.4.1一般灯具安装:a塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物外表,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定坚固。假如在圆孔楼板上固定塑料(木)台,圆孔板上固定塑料(木)台。b把从塑料(木)台甩出的导线留出适当修理长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎严密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料

篇六:教室灯安装施工方案

  优选素材

  灯具安装本工程采纳了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施

  工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采纳塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方法。全部接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘爱护管或台的外表。接绝缘导线时,保证器具外不X导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。一、材料要求1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,全部灯具应有产品合格证。2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合标准的要求。3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。4、塑料〔木〕台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。二、器具要求1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、平安带等。2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。4、万用表、兆欧表等。5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。三、施工工艺工艺流程:灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行1、灯具检查依据灯具的安装园地检查灯具是否符合要求:〔1〕、在易燃和易爆园地应采纳防爆式灯具;〔2〕、有腐蚀性气体及特征潮湿的园地应采纳封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;〔3〕、户外的灯具应采纳有泄水孔的封闭式灯具;

  .

  优选素材

  〔4〕、多尘的园地应依据粉尘的浓度及性质,采纳封闭式或密闭式灯具;2、灯内配线检查〔1〕、灯内配线应符合设计要求及有关观定;〔2〕、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;〔3〕、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。〔4〕、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。3、特征灯具检查〔1〕、各种标志灯的指示方向正确无误;〔2〕、应急灯必须灵敏可靠;〔3〕、事故照明灯具应有特别标志;〔4〕、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;〔5〕、携带式局部照明灯具用的导线,宜采纳橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。4、灯具组装熟读灯具说明,组装灯具在特意场地进行组装,组装时轻拿轻放,预防在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度。5、灯具安装〔1〕、一般灯具安装:

  1〕、塑料〔木〕台的安装。将接灯线从塑料〔木〕台的出线孔中穿出,将塑料〔木〕台紧贴住建筑物外表,塑料〔木〕台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料〔木〕台固定牢固。

  2〕、把从塑料〔木〕台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料〔木〕台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘〔吊盒、平灯口〕应与塑料〔木〕台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

  3〕、自在器吊灯安装:首先依据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为800~1100mm之间。削出线芯,然后盘圈、涮锡、砸扁。依据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端,挽好保险扣,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后将灯线

  .

  优选素材

  压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口,找出相线,并作好标记,最后按塑料〔木〕台安装接头方法将吊线灯安装好。〔2〕、日光灯安装:

  1〕、吸项日光灯安装:依据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物外表,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以爱护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板〔瓷接头〕上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。〔3〕、各型花灯安装:

  1〕、组合式吸顶花灯安装:依据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板周围和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。

  2〕、吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平。导线接好头,包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头如于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡,最后再配上灯罩。〔4〕、壁灯的安装:

  先依据灯具的外形选择适宜的木台〔板〕或灯具底托把灯具摆放在上面,周围留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台〔板〕的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如为木板就应该用胀管固定。调整木台〔板〕或灯具底托使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台〔板〕或灯具底托上,最后配好灯泡,灯个或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔。G.通电试运行

  灯具、配电箱〔盘〕安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方同意通电试运行。通电后应认真检查和巡视,检查灯具的操纵是否灵敏、精确;开关与灯具操纵顺序相对应,如果发觉问题必须先断电,然后查找原因进行修复。6、通电试运行

  .

  优选素材

  灯具、配电箱〔盘〕安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方同意通电试运行。通电后应认真检查和巡视,检查灯具的操纵是否灵敏、精确;开关与灯具操纵顺序相对应,如果发觉问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

  四、应注意的质量问题1、成排灯具中心线偏差超出同意范围:在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。2、木台固定不牢,与建筑物外表有缝隙,木台直径在75~150mm时,应用两条螺丝固定,木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角架固定。3、法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心线上,其偏差超过1.5mm,安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心线对正塑料(木)台的中心。4、吊链日光灯的吊链选用不当,应按以下要求进行更换:带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链装,应使用镀锌吊链。5、采纳木结构明(暗)装灯具时,导线接头和一般塑料导线X,应采取防火措施,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。6、各类灯具的适用园地和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书进行安装。何种灯具不采纳木台直接安装在结构上,应由设计确定。在接地范围内安装的金属外壳灯具,灯具本体上应设有专用接地螺栓。五、成品爱护1、灯具进入现场后应码放整济、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏外表的镀锌层、油漆及玻璃罩。2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。3、灯具安装完毕后不得再次喷浆,以预防器具被污染。六、应注意的平安问题1、安装较重大的灯具,必须搭设脚手架操作。安装在重要园地的大型灯其的玻璃翠应有预防其碎裂后向下溅落的措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的爱护网,网孔的规格应依据实际情况决定。2、使用梯子靠在柱子工作,顶端应绑牢。在光滑坚硬的地面上使用梯凳时,必须考虑防滑措施。3、使用人字梯必须巩固.距梯脚40~60mm处要设拉绳,预防劈开;不准站在梯子最

  .

  优选素材

  上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。4、高空作业,无防护设施时,必须系平安带并栓在牢固部位上。5、在吊顶房问工作时,现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯,灯位周围应加防火材料,预防起火。

  .

篇七:教室灯安装施工方案

  一、施工准备

  (一)作业条件1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。2、灯具安装前建筑工程应满足:(1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。(2)顶棚、地面等抹灰工作必须完毕,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。4、安装灯具用的接线盒口已修好。5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。

  (二)材料规定1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计规定和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井做好记录。2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、无劈裂,油漆完好无脱落。

  5、吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。6、吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,

  对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载实验。7、瓷接头:应完好、无损,配件齐全。8、支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。9、其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料

  胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。(三)重要机具

  1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。4、万用表、兆欧表等。5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。

  二、质量规定

  (一)常用灯具安装

  质量规定符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2023)的规定。

  项序

  项目

  1灯具的固定

  主2花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载实验

  控3钢管吊灯灯杆检查

  项4灯具的绝缘材料耐火检查

  目5灯具的安装高度和使用电压等级

  6距地高度小于2.4m的灯具可接近裸露导体的接地或接零

  一1引向每个灯具的导线线芯最小截面积

  般2灯具的外形,灯头及其接线检查

  项3变电所内灯具的安装位置

  允许偏差或允许值第19.1.1条第19.1.2条第19.1.3条第19.1.4条第19.1.5条第19.1.6条第19.2.1条第19.2.2条第19.2.3条

  目4装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查5在重要场合的大型灯具的玻璃罩安全措施6投光灯的固定检查7室外壁灯的防水检查

  (二)专用灯具安装

  第19.2.4条第19.2.5条第19.2.6条第19.2.7条

  质量规定符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2023)的规定。

  项序

  项目

  允许偏差或允许值

  136V及以下行灯变压器和行灯安装

  第20.1.1条

  主2游泳池和类似场合灯具的等电位联结,电源的专用漏电保护

  控

  装置

  第20.1.2条

  项3手术台无影灯的固定、供电电源的电线选用

  第20.1.3条

  目4应急照明灯具的安装

  第20.1.4条

  5防爆灯具的选型及其开关的位置和高度

  第20.1.5条

  一136V及以下行灯变压器和行灯安装

  第20.2.1条

  般2手术台无影灯安装检查

  第20.2.2条

  项3应急照明灯具光源和灯罩选用

  第20.2.3条

  目4防爆灯具及开关的安装检查

  第20.2.4条

  三、工艺流程

  熟悉图纸→检查灯具→安装灯具→通电试运营

  四、操作工艺

  (一)熟悉图纸灯具安装前应熟悉电气安装图纸,根据设计安装图纸作材料计划,灯具的型号、规

  格、数量要符合设计规定。(二)检查灯具

  1、各种灯具的型号、规格及外观质量必须符合设计规定和国家标准,并且厂家提供的技术文献中应有灯具组装、安装说明及合格证。

  2、灯具的配线应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。3、灯内配线检查:

  (1)灯内配线应符合设计规定及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象;

  (2)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈、涮锡;

  (3)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并采用隔热措施,灯具内配线应严禁外露;

  (4)使用螺纹灯日时,相线必须压在灯芯柱上;(5)荧光灯接线按厂家提供的接线图对的接线。4、特种灯具检查:(1)各种标志灯的指示方向对的无误;(2)应急灯必须灵敏可靠;(3)事故照明灯具应有特殊标志;(4)供局部照明的变压器必须是双圈的,一次应装有熔断器;(5)携带式局部照明灯具用橡套导线。(三)灯具安装1、一般规定。(1)安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞

  等固定方法,严禁使用木楔固定。(2)照明灯其在易燃结构、装饰部位及木器家具上安装时,灯其周边应采用防火

  隔热措施,并选用冷光源的灯具。(3)安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的接头绝缘部分应伸出绝缘台的

  表面。

  (4)电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。

  (5)额定电压220Ⅴ金属灯具的保护接地规定:①凡安装距地面高度低于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线。②凡能进人的吊顶上安装一般及特殊用途的灯具,由于使用及维修不便,为了安全其灯具金属外壳应连接保护地线。③灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接,其保护接地线截面应根据灯具的相线截面选择,当灯具相线截面小于1.5mm2时其保护线截面不小于1.5mm2铜芯绝缘线。

篇八:教室灯安装施工方案

  灯具安装施工方案(完整常用版)

  灯具安装本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类

  型光源,种类较多,施工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面。接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。一、材料要求1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象.4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。二、器具要求1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。

  1

  3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。4、万用表、兆欧表等.5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。三、施工工艺工艺流程:灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行1、灯具检查根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:(1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;(2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;(4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;2、灯内配线检查(1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定;(2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;(3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。(4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。3、特征灯具检查

  2

  (1)、各种标志灯的指示方向正确无误;(2)、应急灯必须灵敏可靠;(3)、事故照明灯具应有特殊标志;(4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;(5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。4、灯具组装熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度.5、灯具安装(1)、普通灯具安装:

  1)、塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。

  2)、把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

  3)、自在器吊灯安装:首先根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为

  3

  800~1100mm之间。削出线芯,然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管.把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端,挽好保险扣,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口,找出相线,并作好标记,最后按塑料(木)台安装接头方法将吊线灯安装好。(2)、日光灯安装:

  1)、吸项日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。(3)、各型花灯安装:

  1)、组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密.应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上

  4

  好灯管和灯泡。2)、吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,

  把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平。导线接好头,包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头如于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡,最后再配上灯罩。(4)、壁灯的安装:

  先根据灯具的外形选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如为木板就应该用胀管固定.调整木台(板)或灯具底托使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡,灯个或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔.G。通电试运行

  灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。6、通电试运行

  5

  灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

  四、应注意的质量问题1、成排灯具中心线偏差超出允许范围:在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线.2、木台固定不牢,与建筑物表面有缝隙,木台直径在75~150mm时,应用两条螺丝固定,木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角架固定。3、法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心线上,其偏差超过1.5mm,安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心线对正塑料(木)台的中心。4、吊链日光灯的吊链选用不当,应按下列要求进行更换:带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链装,应使用镀锌吊链。5、采用木结构明(暗)装灯具时,导线接头和普通塑料导线裸露,应采取防火措施,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。6、各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装

  6

  示意图和说明书进行安装。何种灯具不采用木台直接安装在结构上,应由设计确

  定。在接地范围内安装的金属外壳灯具,灯具本体上应设有专用接地螺栓。

  五、成品保护1、灯具进入现场后应码放整济、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。3、灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具被污染。六、应注意的安全问题1、安装较重大的灯具,必须搭设脚手架操作。安装在重要场所的大型灯其的玻璃翠应有防止其碎裂后向下溅落的措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况决定.2、使用梯子靠在柱子工作,顶端应绑牢.在光滑坚硬的地面上使用梯凳时,必须考虑防滑措施。3、使用人字梯必须坚固。距梯脚40~60mm处要设拉绳,防止劈开;不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料.4、高空作业,无防护设施时,必须系安全带并栓在牢固部位上。

  7

  5、在吊顶房问工作时,现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯,灯位四周应加防火材

  料,防止起火。

  8

  电梯安装、维保安装施工方案目录编制依据工程概况施工准备电梯基础施工电梯的安装与拆除电梯附着施工技术资料准备安全文明施工一,编制依据1,施工升降机安全规则2,建筑机械使用安全技术规程3,手册施工二,工程概况该斜拉桥总高度为66m,地上全现浇结构,地震设防烈度为8度。为

  9

  满足现场施工人员上下,该项目决定在现场安装一台SCD200/200电梯,电梯总高69米,塔吊电梯基础为混凝土板式基础。三,施工准备

  1,对电梯在现场进行准确确定位。

  2,SCD200/200电梯基础制作,基础混凝土强度等级C20,待强度达到80%以后进行电梯安装。3,电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW。

  4,准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位.

  5,对架空输电线或通讯线架设防护设置.

  6,单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆.地线做法如下:用3根φ33长1.5—1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上.

  四,电梯基础施工

  1,地基处理

  根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa。

  2,根据附图对电梯基础在现场进行定位.

  3,电梯基础为混凝土板,基础高度为400mm,基础尺寸4000mm×3400mm。混凝土板为钢筋砼,在基础内有60mm×60mm×60mm

  10

  方孔6个,300mm×300mm×250mm方孔6个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到70%以上时,经验收合格后方能安装电梯。

  4,绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收.

  5,基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整,紧密,浇注C20的砼应振捣密实。

  6,对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告.

  五,外用施工电梯的安装和拆除

  电梯的基本性能

  SCD200/200电梯额定载重量2000Kg,额定乘员24人,最大提升高度200米,额定起升速度36m/min,电动机连续负载功率为2×7。5kw.

  (一)安装步骤及要求

  1,左侧面对外笼门的外笼底盘是两节标准节连在一起的,且左吊笼也装在两节标准节上,吊笼

  底架与外笼底盘用螺栓连接成为一体(安装就位后立即拆下),以方便运输和安装,具体安装方法如下:用塔吊将左外笼,吊笼及所带两节标准节,吊装与升降机基础上,使外笼底盘上各螺栓对准基础上每个相对的预留孔,并使升降机对建筑载体的一面与墙体平行。

  2,右外笼及吊笼吊装前,应将右吊笼内两个电动机的制动器拉手撬松,并用垫块垫实,使该吊笼两个齿轮能与齿条滚动齿合,吊装时应缓缓放下,将吊笼吊入导轨架立柱,吊笼就位后将制动器复为,用M20×130

  11

  螺栓将左右外笼底盘结合处连接拧紧,并及时拆下左右笼与底盘的连接螺栓。释放右吊笼各滚轮的螺栓,转动偏心轴调整滚动轮与导轨架立柱的间隙,调整后锁紧。然后释放传动板上及防坠安全器底板上的背轮,用专用的扳手转动偏心套调整背轮与齿条间隙,调整后锁紧.齿轮齿合间隙为0.2—0.5,背轮与齿条背后的间隙为0。5,各滚轮与导轨架立柱的间隙为0.5。

  3,用经纬仪测量标准节的垂直度,保证其垂直度小于两节标准节高度的1/1000,调整时可用一些不同厚度的铁片垫入外笼底盘与基础之间进行调整。调整完毕后,用混凝土将地脚螺栓浇筑在基础面的预留孔内,待混凝土达到强度后将地脚螺栓紧固。

  4,安装检查电缆及电气装置

  电缆安装:供电电源箱距升降机应在5米以内,为保证供电质量,即满载运行中电压波动在380±5%的范围之内,所以引入电源截面积不应小于3×25+2×10mm2。

  安装时:将引入电源电缆从供电电源箱接入升降机电源箱内,升降机电缆以自由状态盘入电缆筒内,不得扭扣,打结,电缆筒应固定在外笼底盘上,挑线架正下方。

  电气装置的检查:电气装置在升降机出厂前已安装完毕,因此在升降机安装完毕后应做好如下检查:

  升降机结构,电机和电气设备的金属外壳均应良好,接地电阻不得超过4Ω.

  用兆欧表测量电动机及电气元件对地绝缘电阻不小于1MΩ.

  12

  检查各安全控制开关,分别触动各个门上的联琐开关,松绳开关,上下限位开关,极限开关,每次触动时吊笼应不能运行.

  校核电动机接线,吊笼上下运行方向应与操作盒上所示一致。

  电气检查完毕后,升降机可进入安装工况。

  注意:带对重的升降机安装时,因不挂对重,所以应将松绳保护开关琐住.

  5,吊杆安装

  先将推力轴承加润滑油后装在吊杆底部.将吊杆放入吊笼顶部的安装孔内.在吊笼内将向心轴承安装在安装孔内,加压垫并用螺栓固定。当吊杆不使用时,应将吊钩钩住吊笼顶部的吊点使其固定.

  6,安装导轨架

  将标准节立柱两端接头处齿条连接处檫拭干净,并加入少量润滑油.打开一扇吊笼顶部护身栏,将吊杆的吊钩放至地面,用标准节吊具钩牢一节标准节(注意:标准节带锥套的一端向下)。摇动摇把,将标准节吊至吊笼顶部放稳.(注意:不要摘下吊钩应绷紧)关上护身栏启动升降机,当吊笼开至接近导轨架顶部时,应点动行驶,直至吊笼顶部距导轨顶部件0。5米左右时停止。用吊杆吊起标准节,对准导轨架上端的主管和齿条的锁孔放稳,用螺栓紧固,摘除吊钩,吊具。若现场配有起重设备可在地面先将四节标准节连接在一起,一次直接吊接于导轨架顶部后用螺栓紧固。

  7,安装附墙架

  13

  附墙座与建筑物连接承载力不小于40KN。附墙座和建筑物连接方法,见使用说明书中所示.将前杆用U型螺栓固定于标准节方框上,将附墙后座用穿墙螺栓固定于建筑物的相应位置上。用吊杆吊起中架,后架,后杆(组合成一体),将其安装于建筑物与导轨架之间.通过调整后架和后杆校正导轨的垂直度,调整完将扣瓦紧固。用调整杆将后架一边与后杆另一斜拉锁紧,调整完

  将扣瓦紧固。从地面起每隔9米安装一套附墙架。最大高度时,最上面一处附墙架以外悬出高度不得大于7。5米.

  8,安装对重.

  9,安装天轮及对重钢丝绳。

  10,安装电缆导向装置。

  11,安装安全限位装置。

  12,安装后的检查:其包括:紧固的所有螺栓,导轨架的垂直度,各润滑部位是否加油,上下运行实验各限位及连锁开关是否灵敏,安全防坠器的坠落实验等;同时注意:升降机运行六个月后更换减速机齿轮油。

  13,基础的防护:用砖砌好基础排水沟,防止基础长期被水浸泡,并要求及时打扫清除基础内的建筑废物等。

  (二),施工升降机的拆卸

  1,拆卸前的准备

  场地勘察:有安装公司派人实地勘察,要求项目部准备场地,清除

  14

  影响拆装施工升降机的现场空间障碍,拆除电梯内外的所有临时设施,保证电梯拆卸工作的顺利进行.

  电梯拆卸前的零部件检查:拆卸前对施工升降机的各部分机构进行检查。吊笼钢结构是否牢固可靠;钢丝绳是否符合使用要求;电动机运转是否正常;减速机传动是否平稳;传动机构是否平稳无异声;电机绝缘等级是否大于1兆欧;各限位器是否灵敏,有效。检查合格后,方能进行拆卸施工升降机的工作。

  起重设备的配备:按升降机拆卸的要求,需配备一台起重设备,根据现场情况,采用塔吊进行电梯安装.要求塔吊司机听从指挥,熟悉吊装过程和吊装的难点,有升降机拆装组向塔吊司机介绍现场的拆装注意事项.

  2,安全,技术交底

  1),安全交底:由施工升降机拆装组安全员负责交底.

  遵守各项安全操作规程,严禁违章操作.凡是进入安装现场所有人员必须戴好安全帽。

  进行高空作业时,必须系好安全绳。

  使用各种移动式电动工具要正确使用。

  注意现场用电安全。

  2),技术交底:由技术负责人负责交底。

  15

  凡是参加拆卸的人员必须熟知说明书中有关拆卸的工序安排及工艺要求,确保拆卸质量。

  经检查现场符合说明书的有关要求后,方可进行拆卸工作.在拆卸过程中要依据国标的有关规定和说明书的有关要求进行拆卸工作.3,拆卸步骤:即安装工作的反向操作,具体见使用说明书。以上部分是SCD200/200型施工升降机外梯的安装,拆卸方案。在实行过程中,如建筑物设计发生变化,有影响升降机拆装的障碍时,应重新制定出拆装方案后,施工单位方准继续施工。六,电梯附着附着方式见附图本工程外用电梯附着设置在西侧塔柱外墙上,每9米附着一次,电梯共设置附着七道,按附着标高予留附墙位置。七,施工技术资料准备电梯基础验收时应提交下列资料:1,地基钎探记录。2,地基承载力报告。3,电梯基础施工记录.4,电梯基础砼强度报告。

  16

  5,电梯安装完毕验收表

  八,安全文明施工

  1,施工升降机的安装与拆卸,必须由经过审查和注册的专业单位进行并接受劳动安全部门的监督,审核和检查.

  2,参与安装的人员必须熟悉升降机的机械性能,结构特点,并具备熟练操作技术和一般故障排除的能力。

  3,参与本项工作的人员应分工明确,各负其责,明确一人负责指挥工作,明确指挥联络信号。4,遵守一切为保证安全生产所制定的纪律,安全工具携带齐全,在高空作业人员的身体状况必须符合劳动部门的有关规定,严禁酒后作业。

  5,安装作业时,每个吊笼顶部平台作业人数不得超过2人,升降机的载重不得超过500公斤.6,遇有雨及风速超过13米/秒的天气时,不得进行此项作业.

  7,施工现场变压器供电,启动时电压降低不得超过额定电压的10%,可保证升降机的频繁启动.电源电压偏差应在±5%范围内.

  8,电梯安装完毕后,必须经过公司安全监督站会同项目部以及监理单位进行验收,合格后方可投入使用.

  9,对于电梯的使用与操作,必须有详细的安全技术交底记录,包括操作前的检查,操作前的准备工作,操作运行方法。

  10,使用运行过程中,必须对施工升降机进行定期的维修与保养,并作出相应的记录。

  17

  11,在保养施工升降机和进行装卸操作时,操作人员必须穿工作服,戴安全帽并系好符合安全要求的安全带。

  12,项目部应配合事项项目部应按升降机的安全要求进行基础施工和防护.升降机应专人负责,有事与机长协商解决,不得随意指挥.遇有特殊装运的物件,为确保装运及人身的安全与设备公司协商,制定出装运方案进行进行安全交底后,方可进行装运.协助设备公司作好升降机的维护工作,非司机人员严禁开升降机。

  18

  灯具安装材料要求1、注意核对灯具的型号、规格等是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志。2、照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合要求。3、采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm.4、花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂灯具的直径,且不得小于6mm.5、其他辅材应符合相关质量要求。质量控制1、主控项目1)灯具的固定应符合下列要求:A、灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋件上;B、软线吊灯,灯具重量在0。5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg时,灯具采用吊链安装,电线不能受力;C、灯具固定可靠,不适用木楔。每个灯具固定螺钉、螺栓不能少于2个;当绝缘台直径在75mm时,采用一个螺钉或螺栓固定.2)当钢管做灯杆时,钢管至今不应小于10mm,钢管厚度不应小于1。5mm。3)固定灯具带电部位的绝缘材料以及提供触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。4)当灯具距地面高度小于2。4m时,灯具必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

  19

  开关、插座安装施工准备1、材料要求及准备1)各类开关、插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证.2)塑料板:必须有足够的强度;塑料板应平整,无弯曲变形等现象;3)主要机具:红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳、手锤、剥线钳、尖嘴钳等;4)施工条件:各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整;线路的导线已穿完,并已做完绝缘遥测;墙面的油漆、乳胶漆和壁纸等内装修工作完成。施工工艺1、工艺流程:清理→接线→安装2、清理:用錾子轻轻的将盒子内残存的灰块剃掉,同时将其他杂物一并清除,再用湿布将盒内尘擦净.3、接线:1)一般接线规定A、开关接线:同一场所的开关切断位臵一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器、灯具的相线应经开关控制。多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。B、插座安装在同一场所时,应有明显区别;C、插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。

  20

  4、安装开关、插座准备工作先将盒内甩出的导线留出维修长度(10-15cm),削出线芯,注意不能碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头.如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再将其压紧。1)开关、插座安装:(1)暗装开关的面板应端正、严密与墙平;(2)开关位臵应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(3)成排暗装的开关高度应一致,高低差不大于2mm;(4)多尘潮湿场所应选用防水开关或加装保护箱;(5)安装高度距地面完成面1。3m(开关下口处).2)插座暗装规定:(1)暗装插座距地面不应低于30cm;(2)在儿童活动场所应采用安全插座;(3)在同一室内暗装的插座高低差不应大于3mm,成排安装的插座高低差不应大于1mm;(4)暗装插座应用专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(5)落地插座应有保护盖板;(6)在特别潮湿和有易燃、易爆气体和粉尘的场所不应设臵插座。质量控制1、控制项目:插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位臵必须符合施工验收规范有关规定;插座使用的漏电开关动作应灵

  21

  敏可靠;2、基本项目:1)开关、插座安装位臵正确,盒子内清洁,无杂物,表面清洁不变形,盖板紧贴建筑物表面;2)开关切断相线,导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯;插座的接电线单独敷设;成品保护1、安装开关、插座时不得碰坏墙面,保持墙面清洁;2、开关、插座安装完毕后,不得再次涂刷,保持板面清洁;3、其他工种施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

  22

篇九:教室灯安装施工方案

  灯具安装本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施

  工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式.所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面.接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能.一、材料要求1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证.2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求.3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。二、器具要求1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等.2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。4、万用表、兆欧表等。5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等.三、施工工艺工艺流程:灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行1、灯具检查根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:(1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;(2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;

  (4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;2、灯内配线检查(1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定;(2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;(3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施.(4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。3、特征灯具检查(1)、各种标志灯的指示方向正确无误;(2)、应急灯必须灵敏可靠;(3)、事故照明灯具应有特殊标志;(4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;(5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。4、灯具组装熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度。5、灯具安装(1)、普通灯具安装:

  1)、塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。

  2)、把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面.用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密.将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

  3)、自在器吊灯安装:首先根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为800~1100mm之间.削出线芯,然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端,挽好保险扣,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口,找出相线,并作好标记,最后按塑料(木)台安装接头方法将吊线灯安装好。

  (2)、日光灯安装:1)、吸项日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日

  光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好.(3)、各型花灯安装:

  1)、组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。

  2)、吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平.导线接好头,包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头如于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡,最后再配上灯罩。(4)、壁灯的安装:

  先根据灯具的外形选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内.把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如为木板就应该用胀管固定。调整木台(板)或灯具底托使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡,灯个或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔。G。通电试运行

  灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。6、通电试运行

  灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,

  如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。四、应注意的质量问题1、成排灯具中心线偏差超出允许范围:在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。2、木台固定不牢,与建筑物表面有缝隙,木台直径在75~150mm时,应用两条螺丝固定,木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角架固定.3、法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心线上,其偏差超过1。5mm,安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心线对正塑料(木)台的中心。4、吊链日光灯的吊链选用不当,应按下列要求进行更换:带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链装,应使用镀锌吊链。5、采用木结构明(暗)装灯具时,导线接头和普通塑料导线裸露,应采取防火措施,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻燃型塑

  料线槽内进行明配线。6、各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书进行安装。何种灯具不采用木台直接安装在结构上,应由设计确定.在接地范围内安装的

  金属外壳灯具,灯具本体上应设有专用接地螺栓。五、成品保护1、灯具进入现场后应码放整济、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。3、灯具安装完毕后不得再次喷浆,以

  防止器具被污染。六、应注意的安全问题1、安装较重大的灯具,必须搭设脚手架操作.安装在重要场所的大型灯其的玻璃翠应有防止其碎裂后向下溅落的措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的保护

  网,网孔的规格应根据实际情况决定.2、使用梯子靠在柱子工作,顶端应绑牢.在光滑坚硬的地面上使用梯凳时,必须考虑防滑措施.3、使用人字梯必须坚固.距梯脚40~60mm处要设拉绳,防止劈开;不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。4、高空作业,无防护设施时,必须系安全带并栓在牢固部位上.

  5、在吊顶房问工作时,现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯,灯位四周应加防火材料,防止起火.

篇十:教室灯安装施工方案

  照明灯具安装施工方案

  HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

  照明灯具安装施工方案

  编制:审核:审批:

  施工组织设计(施工方案)审批表

  工程名称威盛大厦灯具安装工程

  结构类型

  框剪结构

  建筑面积

  平方米

  层数

  地下层,地上层

  建设单位

  编制部门

  北京长青伟业装饰有限公司

  编制时间

  2012年3月7日

  施工单位北京长青伟业装饰有限公司

  编制人

  周志春

  报审时间

  2012年3月9日

  审批部门

  审批时间

  年月日

  审批人

  方案名称

  照明灯具安装施工方案

  1工程概况2编制依据3施工准备和部署4操作工艺5质量标准6成品保护7质量记录8安全消防措施9环保与文明施工

  1.工程概况

  目录

  2225910101011

  照明灯具安装施工方案

  威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型

  不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建

  筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED

  灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、

  流光异彩。工程内容如下表。

  序号

  名称

  1LED灯600*1200

  2LED灯600*600

  3LED灯190*1200

  4筒灯

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  规格及型号

  单位数量套套套套

  备注

  2编制依据电气装置安装施工及验收规范。《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。《常用灯具安装》(96SD469)。

  3施工准备和部署施工准备

  (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。(2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。(3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。

  材料要求各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。主要机具:作业条件:(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。(2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。(4)施工技术资料要和施工进度同步。施工部署大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。4操作工艺

  工艺流程:原有灯具拆除→检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行

  灯具检查:灯具检查:(a)有腐蚀性气体及潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(b)除开敞式外,其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。(a)灯内配线应符合设计要求及有关观定;(b)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;(c)灯内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施;(d)使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。(a)各种标志灯的指示方向正确无误;(b)事故照明灯具应有特殊标志;灯具组装:组合式吸顶灯的组装:

  a首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个固定件装好。

  b确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在底板上。

  c根据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。

  吊顶灯组装:首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里。一端盘圈、测锡

  后压入各个灯口。理顺各个灯头的相线和零线,另一端涮锡后根据相序分别连接,包扎并甩出电源引入线,最后将电源引入线从吊杆中穿出。

  灯具安装:普通灯具安装:

  a塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。如果在圆孔楼板上固定塑料(木)台,圆孔板上固定塑料(木)台。

  b把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

  日光灯安装:a吸项日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴

  紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导

  线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。

  b吊链日光灯安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂钩上,非全在建筑物顶棚上安装好塑料(木)台,将导线依顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板(瓷接头)内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒)的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固。将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯装好。

篇十一:教室灯安装施工方案

P>  (完整版)照明灯具安装施工方案

  目录

  1。工程概况..................................................12编制依据....................................................13。施工准备和部署............................................13。1施工准备..............................................13.2施工部署...............................................34。操作工艺..................................................34。1工艺流程..............................................34。2灯具检查:...........................................34.3灯具组装...............................................44.4灯具安装...............................................44.5通电试运行.............................................85质量标准....................................................85.1主控项目...............................................85.2一般项目...............................................85。3允许偏差项目..........................................96成品保护....................................................97质量记录...................................................108安全消防措施...............................................109环保与文明施工.............................................11

  1。工程概况

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  本工程为万宁市神州半岛C—01地块项目。建筑共分为A1-A11栋单元式公寓住宅、建筑层数4-6层;V1-V22栋别墅、建筑层数2层;配套工程:水吧、会所更衣室、储藏室、变配电房、机房及物管用房.地块用地面积为125800平米,总建筑面积为51985。84平米.结构类型采用钢筋混凝土异形柱框剪结构,别墅采用独立基础,公寓采用柱下条基,地基基础设计等级为丙级。

  2编制依据

  2.1电气施工图。2。2电气装置安装施工及验收规范。2。3《建筑电气通用图籍》2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。2.5《常用灯具安装》(96SD469)。2.6《建筑电气工程施工质量验收规范》2.7《建筑电气照明装置施工与验收规范》

  GB50303-2002GB50617—2010

  3.施工准备和部署

  3。1施工准备3.1。1技术准备(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底.全面了解灯具

  安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。(2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或

  相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。(3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资

  部一起确定,认真审核。

  1

  3。1。2材料要求

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  3。1。2。1各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定.灯内配线严禁

  外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯

  具应有产品合格证。

  3.1.2.2灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符

  合规范的要求

  3。1。2.3塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,

  无劈裂。油漆完好无脱落.

  3.1.2.4吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。

  3.1.2。5吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。

  3.1.2。6瓷接头:应完好无损,所有配件齐全.

  3.1.2.7支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。

  3.1。2.8灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象.

  3。1。2。9其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯

  口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、

  软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝

  缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。

  3.1。3主要机具

  3。1。3.1红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。

  3.1。3。2手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝

  锥、一字改锥、十字改锥。

  3.1.3.3活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。

  3。1.3.4台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。

  3.1.4作业条件

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  3。1。4.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。3.1.4。2盒子口修好,木台、木板油漆完.3.1.4.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。3。1.4.4棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。3.1。5施工准备(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要

  配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。(2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化"施工水平.(4)施工技术资料要和施工进度同步。3。1.3灯具的安装须在结构施工中配合预埋预留。粗装修时插入预埋件的安装。对提前进场的灯具要设专门库房保管,防止雨淋和压伤。需要进行抽检的设备应在进场前确定检验单位。3.2施工部署

  一标段及三标段的灯具由各水电班组安装,专业人员为25人。

  4。操作工艺

  4。1工艺流程检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行

  4。2灯具检查:4.2。1灯具检查:4.2。1。1灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:

  (a)有腐蚀性气体及潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(b)潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;(c)除开敞式外,其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口.4.2.1。2灯内配线检查:

  (a)灯内配线应符合设计要求及有关观定;

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  (b)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,线的端头需盘圈,涮锡;

  (c)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施;

  (d)使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。

  4.2.1。3特征灯具检查

  (a)各种标志灯的指示方向正确无误;

  (b)应急灯必须灵敏可靠;

  (c)事故照明灯具应有特殊标志;

  4。3灯具组装

  4。3。1组合式吸顶花灯的组装

  a首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固

  定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。

  b确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在托板上.

  c根据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈

  后,进行涮锡.然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按

  供电要求分别压入端子板。

  4.3.2吊顶花灯组装:

  首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里,一端盘圈、燙锡后压入各个灯口。理顺

  各个灯头的相线和零线,另一端燙锡后根据相序分别连接,包扎并甩出电源引入线,最后将

  电源引入线从吊杆中穿出.

  4.4灯具安装

  4.4。1普通灯具安装

  a塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住

  建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固.

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  b把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧.用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密.将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定.4.4.2日光灯安装a吸顶日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线.找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。b吊链日光灯安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂钩上,非全在建筑物顶棚上安装好塑料(木)台,将导线依顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板(瓷接头)内.将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒)的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固。将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。4。4.3各型花灯安装a组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。b吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平。导线接好头,包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  碗,将接头如于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡,最后再配上灯罩.4。4。4灯带的安装a)T5灯带安装根据灯具的外型尺寸确定其支架的支撑点,再根据灯具的具体重量经过认真核算,选用支架的型材制做支架,做好后,根据灯具的安装位置,用预埋件或用胀管螺栓把支架固定牢固.轻型灯带的支架可以直接固定在主龙骨上;大型灯带必须先下好预埋件,将灯带的支架用螺丝固定在预埋件上,固定好支架,将灯带的灯箱用机螺丝固定在支架上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密.调整各个灯口和灯脚,装上灯管,上好灯罩,最后调整灯具的边框应与顶棚面的装修直线平行。b)LED灯带安装方式1)首先确定一下要安装的长度,然后取整数截取,因为这种灯带是1米一个单元,只有从剪口截断,不会影响电路,如果随意剪断,则会造成一个单元不亮。2)连接插头LED本身是二极管,直流电驱动,所以是有正负极的,如果正负极反接,就处于绝缘状态,灯带不亮.如果连接插头通电不亮,只需要拆开接灯带的另外一头即可。3)灯带的摆放灯带是盘装包装,新拆开的灯带会扭曲,不好安装,可以先整理平整,在放进灯槽内即可.由于灯带是单面发光,如果摆放不平整就会出现明暗不均匀的现象,特别是拐角处一定注意。4。4。5壁灯的安装先根据灯具的外形选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  为木板就应该用胀管固定.调整木台(板)或灯具底托使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡和灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔。4.4。6安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应有防止其碎裂后向下溅落的措施(除设计要求外),一般可用透明尼龙丝编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况决定.4.4.7金属卤化物灯安装(1)吊管安装:灯具和整流器箱组合在一起,灯具安装高度宜在5m以上,电源线应经接线柱连接,并不得使电源线靠近灯具的表面;灯管必须与触发器和限流器配套使用.(2)嵌入安装:灯具和整流器箱分体固定,连接导线要穿绝缘管加强绝缘。灯管必须与触发器和限流器配套使用。4。4.8LED筒灯安装方法1)选好和天花板尺寸大小一样的LED筒灯;2)接好AC220V电源;3)放入天花板将弹簧竖直,然后放入天花板孔内;4)放入天花板将弹簧竖直,然后放入天花板孔内。LED筒灯安装使用注意事项:①安装产品之前请认真仔细阅读说明书;室内灯具安装之前请确定已经断电;室外安装必须是持证的专业电工。

  ②从包装箱里拿出时要检查产品的完整性。

  ③产品与易燃材料要保证至少0.2m距离,要保证被安装的天顶有2厘米高的间隙,灯具不能全部安装在天顶的里面,或有热源的墙边,要注意低压与高压电连线分开走线.④灯具上的连线可以从钻孔中通过和灯具后面的连线可以用电线夹固定,要确保固定牢固。

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  ⑤要确保灯具的电源线有足够的长度,不要受到张力或切向力。安装灯具的连线时避免过大的拉力,不要使连线打结。输出连线要注意区分,不要和其它灯具混淆。⑥安装好后,将灯具低压插头与开关电源低压插头进行连接.⑦非专业人员不得进行拆卸,维修,我司有权对私自拆卸,维修的产品不给予更换或保修服务.4。5通电试运行

  灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

  公共建筑照明系统通电试运行时间为24h,民用建筑通电试运行时间为8h,所有照明灯具必须开启,并每2个小时记录运行状况1次(各照明回路电压、电流),连续8h运行无故障为合格,试运行记录应签字确认。

  5质量标准

  5.1主控项目5。1。1灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。5.1。23kg以上的灯具,必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。5。1.3低于2.4m以下的灯具的金属外壳部分应做好接地保护,并应有专用接地螺栓,且有标识.5。1。4灯具的防松装置齐全可靠,距地不应小于2.5m.5。1.5当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1。5mm。5.1.6花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm.大型花灯的固定及悬吊装置,

  应按灯具重量的2倍做过载试验。检验方法:观察检查和检查安装记录。5。2一般项目

  5。2.1灯具的安装

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  灯具安装牢固端正,位置正确,灯具安装在木台的中心。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链

  日光灯的双链平行、平灯口,马路弯灯、防爆弯管灯固定可靠,排列整齐.

  检验方法:观察检查

  5。2.2导线与灯具的连接

  导线进入灯具处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时

  压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,灯具的防松垫圈等配件齐全。吊链灯

  的引下线整齐美观.

  检验方法:观察、通电检查。

  5.2。3灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定

  1)灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

  2)软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全

  灯头.

  3)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。

  4)灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开光的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。

  5.3允许偏差项目

  器具成排安装的中心线允许偏差5mm.

  检验方法:拉线、尺量检查。

  6成品保护

  6.1灯具进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

  6.2安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。6.3灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。

  7质量记录

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  7.1灯具、绝缘导线产品出厂合格证。

  7。2灯具安装工程预检、自检、互检记录。

  7.3设计变更洽商记录,竣工图。

  7.4电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定记录。

  7.5电气绝缘电阻测试记录。

  7。6通电运行记录。

  8安全消防措施

  8.1所有施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿绝缘鞋。2米以上高空作业时,必须系好安全带。脚手架上作业时,探头板两端必须固定牢固。梯子上作业应有专人看护并有可靠的防滑措施。

  8。2现场施工严禁吸烟,各种油料、漆料要按规定地方堆放,设专人看护。8。3带电作业,需两人以上进行,穿绝缘鞋,防止触电,并备齐安全用具。8.4参加调试工作人员始终要两人以上进行,佩带好各类防护用具,确保安全。调试中出现问

  题,要先切断电源,再检查设备情况.8.5送电必须两人以上进行,确认所要通电的开关后,专人操作,一人监护,听从统一指挥。8.6在送电和调试工作中,严禁非调试人员在调试现场施工,调试好的设备,无关人员不得随

  意乱动。8。7使用机械钻孔时,严禁带手套操作或手持工件进行操作.对三级电源配电箱和手持式电动

  工具,应经常进行绝缘检查。8.8使用明火应办理明火手续和用火证明,在用火现场应注意周围环境,远离易燃物,并配齐必

  要的灭火器材,用火完毕应清理现场,消除隐患。8。9存放、使用电气焊、氧气及乙炔时,应按规定集中管理,并且必须配备灭火器材。使用电

  焊时,把线、地线应双线到位,不得用金属构件做地线,并按规定操作.

  8.10设备通电调试前,室内要设置相应的消防器材。

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  9环保与文明施工

  在保证安全生产的同时,加强文明施工教育,具体包括:1、坚决贯彻执行业主、监理和总包方制定的现场文明施工总目标,服从业主、监理和总包方的有关现场文明施工的各项规章制度,创建文明标化工地.2、加强现场项目经理部的思想建设,从根本上认识文明生产的重要性,抵制只抓生产,不抓形象的落后思想,并遵循公司企业文化建设规章制度。3、完善项目经理部组织建设,现场项目经理部设置专人负责文明、安全生产并建立班组文明生产责任制。4、加强项目经理部制度建设,制定文明生产制度,定期进行检查,内容包括:(1)保卫消防管理.(2)现场形象管理(CI形象管理)。(3)现场料具管理及仓库管理。(4)现场环境管理及防噪声管理.(5)现场卫生管理。(6)现场食堂管理及厨师体检管理。(7)现场职工宿舍管理。(8)项目经理部办公室标准化管理.5、加强职工教育和职工培训,包括管理现代化知识培训、岗位职务培训、技术培训。6、为发扬落实文明施工精神,提高建筑工程的管理水平,有利于发展生产,制定下列文明施工措施。(1)施工现场必须挂牌施工,以便社会监督,促进文明施工。(2)建立和健全文明施工、安全管理网络,做到分工明确,责任到人,定期活动.(3)施工区域设置安全设施和交通路线标志,施工现场平整,确保行人和车辆安全畅通.

  (完整版)照明灯具安装施工方案

  (4)切实做好施工现场的临时供水、排水管道,必须保证排污畅通、无积水。(5)加强职工的文明教育,从思想入手,使文明施工贯彻落实到每个职工的工作中,以确保文明施工.(6)工地项目经理指派专人负责,必须对本工地工程范围的环境定时、定岗进行全面的负责和清理.(7)加强施工现场管理,严格按照总包方施工现场指定的仓库区、加工区组织生产、加工。(8)加强现场的材料管理、材料物品,机具堆放整齐,层次分明,分类堆放,作好各类材料的标识,保证材料的受控状态。(9)施工过程中尽可能减少噪音污染,并注意保持工作面或工作段的卫生,每日工作结束后,要对当天作业面清理整洁.分部、分项工程结束后,要对该工作区进行彻底清理,确保将美观、整洁的幕墙工程交付业主验收使用。(10)为配合总包单位争创文明工地,施工现场成立环保小组,项目经理任组长,全面负责整个施工现场的保护工作,积极贯彻落实执行党和国家有关环境保护的方针、政策。(11)机械设备噪音超过国家规定标准的都应装有消音设备,尽量减少机械灰尘、噪音。使用大型机械、机械加工等尽量安排在白天工作,避免工程施工噪音发生扰民现象.(12)施工现场所用材料都必须有环保标志,不符合环保规定的材料,不允许使用到工程中,禁止使用易挥发、易对人或环境造成污染有害的化工原料和放射性材料.

篇十二:教室灯安装施工方案

P>  灯具安装施工方案(完整常用版)

  (可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)

  灯具安装本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施

  工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面。接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。一、材料要求1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象.4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。二、器具要求1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。4、万用表、兆欧表等.5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。三、施工工艺工艺流程:灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行1、灯具检查根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:(1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;(2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;

  (4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;2、灯内配线检查(1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定;(2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;(3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。(4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。3、特征灯具检查(1)、各种标志灯的指示方向正确无误;(2)、应急灯必须灵敏可靠;(3)、事故照明灯具应有特殊标志;(4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;(5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。4、灯具组装熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度.5、灯具安装(1)、普通灯具安装:

  1)、塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。

  2)、把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

  3)、自在器吊灯安装:首先根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为800~1100mm之间。削出线芯,然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管.把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端,挽好保险扣,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口,找出相线,并作好标记,最后按塑料(木)台安装接头方法

  将吊线灯安装好。(2)、日光灯安装:

  1)、吸项日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。(3)、各型花灯安装:

  1)、组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密.应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。

  2)、吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平。导线接好头,包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头如于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡,最后再配上灯罩。(4)、壁灯的安装:

  先根据灯具的外形选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如为木板就应该用胀管固定.调整木台(板)或灯具底托使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡,灯个或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔.G。通电试运行

篇十三:教室灯安装施工方案

P>  灯具安装施工方案、方法

  (1)、白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。(2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求:穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力.(3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。(4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定.(5)、重型灯具安装,应符合以下要求:重型灯具安装必须应用预埋件或螺栓固定。固定大型花灯吊钩的圆钢直径,不应小于灯具的吊挂锁、钩的直径,且不应小于6mm。对大型、重型花饰灯具、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1。25倍做过载试验。

  怎么样才是符合要求的插座、开关安装

  (1)、插座安装符合以下要求:插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座.插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接.同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致.明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。(2)、开关安装应符合以下要求:照明开关安装,应符合以下要求:灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠.开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。开关接线,应符合以下要求:相线应经开关控制.接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳把向上为开关,扳把向下为关灯.接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下面安装;开关的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应紧贴建筑物

  表面。双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,应将相线连接好,分别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到开关静触点的接线桩上.暗装的开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙,盖板应端正,并应紧贴墙面。

  灯光照明设计是建筑与装潢设计的一个重要组成部分,又是最后为建筑增“光”添“彩”的一个重要手段.灯光照明设计的最重要任务就是根据消费者的视觉需求,借助光与影的巧妙调动,修饰和美化建筑物,为人们创造美丽、舒适的视觉环境。以下是专家对照明设计的20条建议:

  1.在建筑照明中,人工照明与日光具有同等重要的意义。2.日光可以通过人工照明加以补充。人工照明既可以补充日光的不足,还可以制造完全有别于日光效果的气氛。3.根据照明质量要求合理选择光源。白炽灯和卤钨灯用于对辉度、颜色、质量以及调光性能有高度要求的情况,紧凑型荧光灯及高强放电光源则用于强调节能及减少维修的场合。4.电子变压器和电子傎流器使光源的寿命得以提高,并可减少能源的消耗。5.每一项照明工程都应有一定的维修保养计划,如定期更换、淘汰或清洗照明器。6.照明器的功能相当于门窗,是建筑不容忽视的一个组成部分,而非室内设计的某种装潢.7.评判照明器质量的重要因素,是其功能性和其能够达到的最大的视觉舒适性以及其最佳照明效率的组合。8.作为建筑结构中的一个细节,应十分谨慎地选用照明9.在布置照明器时,应该考虑到功能性和建筑设计上的要求。10.采光和照明设计,是建筑构思的组成部分.11.照明布线时,应考虑房间的不同功能。12.在设计一个工作环境的照明条件时,应着重考虑最佳的视觉舒适性。13.环境的亮度感觉,可由墙面的立面照明或天花板的间接照明来达到.14.重点照明可引发人对某一点的兴趣,并帮助人在一个空间中体察环境。15.为减少能源的消耗,应将工作区域的自然采光以及人工照明相结合。16.根据不同的工作环境选一相应的照明水平,在保证照明质量的同时也考虑节能效果。17.为制造不同的气氛及最好的照明效果,照明设计时应考虑照明控制系统的使用。18.即便在室内照明设计时,也应考虑到夜晚外部的照明效果.19.一个建筑的设计结构可以通过优秀的照明设计得以最佳的体现。20.照明器和照明效果不仅仅是建筑设计的重要组成部分,还可以是公司企业的形象的塑造手段。

  灯光服务客厅之三

  良好的客厅环境标志着内部因素之间亲和、协同、流畅。而灯光既是环境因素,又在其中起到了其他诸因素之间沟通的媒介和桥梁.灯光服务于环境就是协调人与环境的关系,故强调用光质量的协调性。

  一说视觉,要利用不同的光源的显色特性,对环境颜色判断的正确、误导、强化等功能。如白炽灯和卤钨灯,能强化红、橙、黄等暖色饰物,并使之更鲜艳。但也能误导几乎所有的淡色和冷色,使其变暗及带灰。再如日光色的荧光灯能淡化红、橙、黄等暖色,使一般淡浅色和黄色略带黄绿色,也能使冷色带灰,但能强化其中的绿色成份。

  二说意境,面积在30平方米以上,或长度在7米以上,或客厅与餐厅之间由隔栅或博古架形成的区间等.可由近明远暗的亮度对比,创造出深远、莫测、私密、幽静的意境,驻于其中或许都能感受到另一番情趣。

  三说流畅,以漫透光的发光顶棚、声光动感壁画、盆栽植物花卉的有机配合,形成流畅和谐和自然境观,让深居大都市的人们仿佛置身于早已期盼的广袤的大自然。冷暖灯光的巧合搭配与创意的摆设的有机结合,使房厅更具现代气息。

  灯光服务客厅之二

  服务即是运用灯光语言艺术,对极具代表性的固态实物的描述和该画.现代客厅的视觉对象大到空间,小到博古架上高品位、特能表现主人身份与素质的古现饰物。就服务对象而言,找准选定对象是至关重要的.诚然如果满室全是欲观察对象,再如果指定对象错位,那就是等同于没有对象。给人以五花八门,大杂烩之感,服务便将成为空话。民间素有“亮堂和暗室”之说,君不知此间深涵照明艺术中的“相对论”。众所周知,只因堂比室大方有所谓堂室之别,如果抛弃“亮”与“暗”,那还有谁敢肯定堂一定大于室呢?这大概就是光服务了可能小于室的堂的缘故.舞台人物的造型,布景的光环境艺术运用是令人叫绝的。投光洒的光环与背景的低亮度(甚至是黑暗)的强弱对比,把导演推出的“对象"无言地写上了中心、主人公、重要人物等。设想这些若不是在舞台,而是发生在客厅的古懂、饰物、家具?若不是剧中的布景,而是珍贵的壁挂字画?所有这一切将做何解释!古懂、饰物、家具点缀了客厅,而灯光给客厅的这些对象增添了色彩。

  灯光照明的分类

  按灯具的散光方式,照明灯分为以下五大类:

  一、直接照明:光源的全部或90%以上直接投射到被照物体上.特点是亮度大,给人以明亮、紧凑的感觉.二、半直接照明:光源的60%—90%直接投射到被照物体上,其中10%—40%经反射后再投射到被物体上。它的亮度仍然较大,但比直接照明柔和。三、间接照明:光源到被照物体上。光量弱,光线柔和,无眩光和明显阴影,具有安祥、平和的气氛.四、半间接照明:光源60%以上的光经过反射后照到被照物体上,只有少量光直接射向被照物体.五、漫射照明:利用半透明磨砂玻璃罩、乳白罩或特制的格栅,使光线形成多方向的漫射,其光线柔和,有很好的艺术效果,适用于起居室、会议室和一些大的厅、堂照明.

  加强照明用电的管理

  加强照明用电管理是照明节电的重要方面。照明节电管理主要以节电宣传教育和建立实施照明节电制度为主.使人们养成随手关灯的习惯;按户安装电表,实行计度收费;对集体宿舍安装电力定量器,限制用电,这些都能有效地降低照明用电量.

  当灯泡积污时,其光通量可能降到正常光通量的50%以下。灯泡、灯具、玻璃、墙壁不清洁时,其反射率和透光率也会大大降低。为了保证灯泡的发光效果,工厂应根据照明环境定期清洁灯泡、灯具和壁。其它照明节电措施

  照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要因素是供电方式和导线截面积。大多数照明电压为220V,照明系统可由单相二线、两相三线、三相四线三种方式供电。三相四线式供电比其他供电方式线路损耗小得多。因此,照明系统应尽可能

  采用三相四线制供电

  合理选择照度和照明方式

  选择照度是照明设计的重要问题。照度太低,会损害工作人员的视力,影响产品质量和生产效率。不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。工厂照明可按国家颁布的TJ31-79《工业企业照明设计标准》来选择照度和必要的照明质量,综合考虑照明系统的总效率。

  在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。

  另外,充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70-80%,同样能起到节电的作用。

  合理选择照明灯具

  灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩光和严重的光幕反射.选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩目的要求外,还应考虑灯具的效率,选择高光具.

  在各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明。这样做光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适.

  科学选用电光源

  科学选用电光源是照明节电的首要问题.当前,国内生产的电光源的发光效率、寿命、显色性能均在不断提高,节能电光源不断涌现。电光源发光原理可分为两类。一类是热辐射电光源,如白炽灯、卤钨灯等.另一类是气体放电光源,如汞灯、钠灯、氮灯、金属卤化物灯等.各种电光源的发光效率有较大差别,气体放电光源比热辐射电光源高得多.一般情况下,可逐步用气体放电光源替代热辐射电光源,并尽可能选用光效高的气体放电光源。

  高压钠灯光效是白炽灯的8-10倍,寿命长、特性稳定、光通维持率高,适用于在显色性要求不高的道路、广场、码头和室内高大的厂房和仓库等场所照明。

  金属卤化物灯,具有光效高、显色性好、功率大的特点,适用于剧院、总装车间等大面积照明场所。

  荧光灯比白炽灯节电70%,适用于在办公室、宿舍及顶棚高度低于5米的车间等室内照明。紧凑型荧光灯发光效率比普通荧光灯高5%,细管型荧光灯比普通荧光灯节电10%,因此,紧凑型和细管型荧光灯是当今“绿色照明工程”实施方案中推出的高效节能电光源.

  在开、闭频繁、面积小、照明要求低的情况下,可采用白炽灯.双螺旋灯丝型白炽灯比单螺旋灯丝型白炽灯光通量增加10%。可根据需要优先选用。

  书房灯具的配置

  书房是供家庭人员读书学习的场所,应讲究灯光的局部照明效果,灯具的选择不仅应充分考虑到亮度,而且应考虑到外形的色彩和特征,以适合于书房平静、雅致的学习环境。一般工作和学习照明可采用局部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。位置不一定在中央,可根据室内的具体情况来决定。灯具的造型、格调也不宜过于华丽,以典雅隽秀为好,创造出一个供人们阅读时所需要的安装、宁谧的环境。

  写字台灯具的配置:台灯的选型应适应工作性质和学习需要,不宜选用有色玻璃漫射式的或纱罩装饰性的工艺台灯,因为工艺台灯较少考虑照明功能,过多注重装饰效果。这里应选用带反射罩、下部开口的直射型台灯,也就是工作台灯或书写台灯,台灯的光源常用白炽灯和荧光灯。白炽灯显色

  指数经荧光灯高,而荧光灯发光效率比白炽灯高,它们各有优点,可按各人的需要或对灯具造型式样的爱好来选择,而节能新光源—H荧光灯,不仅兼有白炽灯与荧光灯的优点,并且外形机关报颖紧凑,节能效果显著,是制作台灯的最佳光源。

  办公照明

  办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境.办公室照明灯具宜采用荧光灯。视觉作业的邻近表面以及房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。理想的办公环境及避免光反射的方法。经理办公室照明要考虑写字台的照度、会客空间的照度及必要的电气设备。会议室照明要考虑会议桌上方的照明主为要照明。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围加设辅助照明.以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,并使平均垂直照度不小于300LX.可以用鼠标移动光源

  餐饮环境照明设计

  —〉在餐饮环境中的照明设计,要创造出一种良好的气氛,光源和灯具的选择性很广,但要与室内环境风格协调统一。—>为使饭菜和饮料的颜色逼真,所以选用光源的显色性要好。—〉在创造舒适的餐饮环境气氛中,白炽灯在运用上多于荧光灯。—〉桌上部、凹龛和座位四周的局部照明,有助于创造出亲切的气氛,在餐厅设置调光器是心要的。餐厅内的前景照明可在100LX左右,桌上照明要在300—750LX之间.-〉一般情况下,低照度时易用低色温光源.随着照度变高,就有向白色光的倾向。对照度水平高的照明设备,若用低色温光源,就会感到闷热.对照度低的环境,若用高色温的光源,就有青白的阴沉气氛。但是,为了很好地看出饭菜和饮料的颜色,应选用一定色指数高的光源。->多功能宴会厅,为宴会和其它功能使用的大型可变化空间。所以在照明器选择上应采用二方或四方连续的具有装饰性的照明方式。装饰风格要与室内整体风格协调,照度应达到750LX。为适应各种功能要求,可安装调光器.-〉风味餐厅是为顾客提供具有地方特色菜肴的餐厅,相应的室内环境也应具有地方特色。在照明设计上可采用以下几种方法:采用具有民族特色的灯具;利用当地材料进行灯具设计;利用当地特殊的照明方法;照明与建筑装饰结合起来,以突出室内的特色装饰.—>特色餐厅、情调餐厅、室内环境不受菜肴特点所限。环境设计应考虑给人以某种感觉和气氛。为达到这种目的,照明可采用各种形式。—〉快餐厅的照明可以多种多样,建筑化照明的各种照明灯具,装饰照明及广告照明等都可运用.但在设计时要考虑与环境及顾客心理相协调。一般快餐厅照明应采用简炼而现代化的形式。—〉酒吧间照明强度要适中,酒吧后面的工作区和陈列部分要求有较高的局部照明,以吸引人们的注意力并便于操作(照度在0—320LX),酒吧台下可设光槽对周围地面照亮,给人以安定感,室内环境要暗,这样可以利用照明形成趣味以创造不同个性。照明可用在餐桌

  上或装饰上,只有清洁工作时才需要较高的照明。

  客房内照明设计客房内照明设计

  l、客房灯具的设置,应少设吸顶灯、吊灯,按功能要求设置多种不同用途的灯,如床头灯、落地灯、台灯、壁灯、夜间灯等。光源以采用白炽灯为主。l、床头的照明灯具要在就寝和看书时没有眩光和手影,而且要在伸手范围内能开关。l、床头的照明灯具宜采用调光方式。客房的通道上宜设有备用照明.l、客房照明应防止不舒适的眩光和光幕反射。设置在写字台上的灯具亮度不应大于510cd/平方米,也不宜低于170cd/平方米。l、客房穿衣镜和卫生间内化妆镜的照明,其灯具应安装在视野立体角60度以外,灯具亮度不宜大于2100cd/平方米,卫生间照明的控制宜设在卫生间门外.l、客房的进门处宜设有切断除冰箱、通道灯以外的电源开关.

  商业照明

  大堂、门厅、四季厅的照明设计:

  l、光源应以主体装饰照明(装饰灯具,与装修结合的建筑照明)与一般功能照明结合设计,应满足功能的需要并要体现装饰性。l、总体照明要明亮,照度要均匀。光源以白炽灯、低压卤钨灯为主。照明方式应采用不显眼的下射式照明灯具(如筒灯、射灯等)。l、应设置调光装备,或采用分路控制方式控制室内照明,以适应照明的变化(如白天与夜晚室内照度不同)。l、大堂、四季厅等高大空间内可设置壁灯、地灯呀台灯等照明,以改善顶部照明的不足,同时也可以丰富空间层次。l、服务台的照明要亮一些,在厅堂中要醒目,所以局部照度要高于其它地方。l、为了避免眩光,服务台的照明方式让顾客看不到光源为宜。l、楼梯的照明要以暗藏式为主,以避免眩光,但又要有足够的照度。可把光源设置在扶手下、台阶下或墙角处,对楼梯直接照明。l、走廊的照明要亮些,照度应在75—150LX之间。l、走廊的灯具排列要均匀,以嵌入式安装为宜.光源应采用白炽灯。如果层高较大,可采用壁灯进行照明.l、大堂内休息区域的照明不要太突出,并应避免眩光.光源可设置在台面上(如台灯)或用地灯.l、标识的照明不应突出,以只照亮标识为目的,可选用射灯,灯箱等。l、大堂、门厅或四季厅的照明,宜在总服务台或总控制室进行集中控制。主要楼层、楼梯、出入口、交通要道要设置应急照明灯。多功能厅、餐厅、娱乐场所的照明设计多功能厅、餐厅、娱乐场所的照明设计:l、多功能厅的照有应采用多种照明组合设计的方式,同时采用调光装置,以满足不同功能和使用上的需要。灯光控制应在厅内和灯光控制室两地操作。l、多功能厅内应设置足够的插座。l、酒吧、咖啡厅、茶室等照明设计,宜采用低照度水平并可调光,餐桌上可设烛台,台灯等局部低照度照明.但入口及收款台处的照度要高,达到满足功能上的需要。l、室内艺术装饰品的照度选择可根据下述原则:当装饰材料的反射系数大于80%时为300LX;当反射系数在50%—80%时为300—750LX。l、屋顶旋转厅的照度,在观景时不宜低于0。5LX.

  住宅照明

  l、住宅照明宜选用以白炽灯,稀土节能荧光灯为主的照明光源。l、住宅照明设计应使室内光环境实用和舒适。卧室和餐厅宜采用低色温的光源。

  l、起居室的照明宜考虑多功能使用的要求,如设置一般照明、装饰照明、落地灯等,有时可在起居室设置调光装置,以满足不同功能的需要。

  l、餐厅局部照明要采用悬挂式灯具,以突出餐桌的效果为目的,同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度,显示出清洁感。

  l、厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口,并宜与餐厅用的照明光源显色性相一致或近似.

  l、门厅是进入室内给人以最初印象的地方,因此要明亮,灯具的位置要考虑安置在进门处和深入室内的交界处,这样可避免在访者脸上出现阴影。l、在门厅内的柜上或墙上设灯,会使门厅内产生宽阔感。

  l、走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱、特别是楼梯起步和方向性位置。设置吊灯时要使照明下端距地面1.9M以上.楼梯照明要明亮,避免危险。

  l、卫生间需要明亮柔和的光线,因卫生间内照明器开关频繁,所以选用白炽灯作光源较适宜。l、卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后.开关如为跷板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关。

  l、厕所内的照明灯具应安装在便器的前上方。

  l、可分隔式住宅(公寓)单元的布灯和电源插座的设置,宜适应轻墙任意分隔时的变化。可在顶棚上设置悬挂式插座,采用装饰性多功能线槽或将照明灯具,以及电气装置件与家具、墙体相结合。l、高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关.l、为防范而设有监视器时,其功能宜与单元内通道照明灯和警铃联动.l、公寓的楼梯灯应与楼层层数显示结合,公用照明灯可在管理室集中控制。高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流动能并并在事故情况下强制转换至点高状态。l、每户内的一般照明与插座宜分开配线,并且在每户的分支回路上除应装有过载、短路保护外,并应在插座回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置.l、单身宿舍照明光源宜选用荧光灯,并宜垂直于外窗布灯。每室内插座不应少于2组。条件允许时可采用限电器控制每室用电负荷或采取其他限电措施。在公共活动室亦应设有插座.

  用灯光变幻居室色调的技巧

  如果人们能科学地掌握光和色彩的基本知识,然后结合空间大小、家具的组合,各种房间功能需求、灯光明暗色调的相互搭配等条件,进行精心设计安排,一定会给居室增添无限的情趣和许多意想不到的艺术效果。常用的灯的色光有冷有暖,可以利用它来调节人们对室内光色的感觉。比如在室内正中装一只暖色调的白炽灯,再加上一个造型美观的乳白色半透明

  玻璃罩,它发出的光线就温暖、明朗、平和、恬静、给人以高雅清新的感觉;如果把偏冷色调的白光灯,采用暗灯形式作反射照明处理,可使低矮房间或小房间显得敞亮、开阔。

  光线在变化居室的墙面色彩与灯光效果有着密切的关系。如果室内墙壁是蓝色或绿色,就不宜用日光灯,而应选择带有阳光感的黄色为主调的灯光,这样就可以给人以温暖感;如果墙面是淡黄色或米色,则可使用偏冷的日光灯。因为黄色对冷光源的反射线最短,所以不刺激人的眼睛;如果室内摆了一套栗色或褐色家具,适宜用黄色灯光,可以形成一种广阔的气氛。如果将天花板涂上淡雅的冷色,并在天花板的四周装暗饰灯,就会使人觉得天花板升高了许多,室内采用全周照明比直接照明空间感更好。采用吸顶灯也会使房间变得高深开阔,并富有现代感,有人用专门制作的正片风景彩照,配制暗箱灯嵌入壁内,也会扩大房间视野,如果将这种画镜用于室内较暗的墙面,就会使人觉得这面墙又开了一个窗户,分外豁亮,景致宜人。现代房间的设置,常常在墙的转角处运用乳白、淡黄色的台灯作装饰和调节照明,使光照极差的角落,变得光彩照人,别开生面。


推荐访问:教室灯安装施工方案 教室 施工方案 安装