消防验收会议纪要
位置: 首页 >范文大全 > 公文范文 > 文章内容

消防验收会议纪要

2023-02-24 10:50:05 来源:网友投稿

消防验收会议纪要1  山西交通学院综合教学与图书楼消防工程  专项验收会议纪要  时间:2014年10月15日上午11:00  地点:山西交通学院图书馆会议室  参加单位及人员:  山西交通职业技术下面是小编为大家整理的消防验收会议纪要,供大家参考。

消防验收会议纪要

消防验收会议纪要1

  山西交通学院综合教学与图书楼消防工程

  专项验收会议纪要

  时间:2014年10月15日 上午11:00

  地点:山西交通学院图书馆会议室

  参加单位及人员:

  山西交通职业技术学院:张一兵、路建民、张瑞峰

  山西华安建设项目管理有限公司:郝**、姚建宏、白洪涛 中铁十二局(集团)建安公司:郑兴元、周建军 山西金建消防工程有限公司:梁京山、赵建忠、赵琳 太原市亿诚消防设施检测有限公司:张彬

  太原市消防支队:鲁亚妹、石晋晖

  会议主持:路建民

  会议内容:

  一、首先,建设单位路建民处长对参加验收的"各单位人员,通过两个多小时的检查、检测所付出的辛苦工作表示感谢,并宣布会议开始。

  二、太原市消防支队鲁亚妹高工对检查及检测结果进行评述。按照相关规定及标准,对交通学院综合教学与图书楼消防工程的安全疏散与消防电梯、消防水泵、室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、排烟系统、机械加压送风系统、消防电源等项进行了细致检查及实体联动检测,符合要求。说明施工过程质量控制得好,验收工作

  也准备充分,总的来说不错。但还存在以下几个小问题需要进行整改到位后进行复验。

  1.防火卷帘报警系统1-2层未联动;

  2.消防电梯与控制室对讲功能未完善;

  3.气体灭火探测报警后与声光报警未联动;

  4.地下室泵房电话未安装;

  5.防火门永久性标志未安装;

  6.一层3、4楼梯处防火门安装方向错误;

  7.会议室外窗开启面积不达标(应该是面积的2-5%);

  8.室外消防管道井消火栓未安装。

  三、路建民处长对以上八个问题的整改进行了细致安排,并限时要求在10月16日完成,10月17日复验。

  四、张一兵院长最后总结发言:感谢施工单位、监理单位及所有参建人员的辛勤工作。感谢太原市消防支队的支持,给我们充分肯定和一些要求。接下来施工单位要按照要求进行整改,监理要跟踪检查监督到位,及时与消防支队反馈整改情况,用最短的时间完成整改并请消防支队进行复查。

  另外张一兵院长还对综合教学与图书楼工程的使用功能和发挥作用进行了详细的讲解与说明。

  2014.10.15