消防交底箱内容(6篇)
位置: 首页 >范文大全 > 公文范文 > 文章内容

消防交底箱内容(6篇)

2022-11-17 09:25:03 来源:网友投稿

消防交底箱内容(6篇)消防交底箱内容  安全交底记录  编号:AZB-AQJD—  工程名称:京沪铁路常州站改造工程  中铁二十二局集团有限公司京沪铁路常  施工单位  交下面是小编为大家整理的消防交底箱内容(6篇),供大家参考。

消防交底箱内容(6篇)

篇一:消防交底箱内容

  安全交底记录

  编号:AZB-AQJD—

  工程名称:京沪铁路常州站改造工程

  中铁二十二局集团有限公司京沪铁路常

  施工单位

  交底内容

  州站改造工程项目部

  交底人

  交底日期

  主要交底依据:

  国家、行业相关规范标准

  交底内容:

  一、施工现场火灾的主要原因

  1、危险品的使用和储存

  1。1油漆、香蕉水、汽柴油、氧气乙炔瓶等

  1。2氧气、乙炔瓶分间存放;性质抵触危险品不能同室储存

  2、电焊作业

  2.1无证作业

  2.2不懂安全常识

  2。3无人监护

  3、施工用电不规范

  3。1私拉乱接电线(缺相、使用木棒插入、三相不平衡)

  工地消防安全2017年月日

  本表一式两份,双方自存一份

  1/11

  3.2违反规定用电:

  3。2.1卤素灯(小太阳)长时间通电且靠近可燃物(如保温板、油毛毡等)

  3.2。2使用电饭煲、微波炉、冰柜、电炉烧饭等

  3.2。3在被子上手机充电;

  3.2。4使用卡夹式照明灯等。

  二、施工现场防火要求

  1、总平面布局

  1。1消防车通行要求:

  出入口不宜少于2个,且方向不同。确有困难,可以一个出口,但应设置环形道路。

  1。2固定动火作业场所应布置在可燃材料堆场、加工场、危库等全年最小频率风向的上风侧。宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。

  1.3危险品仓库应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区,可燃材料堆场、加工场、危库不应布置在架空电力线下。

  2、防火间距

  2。1在建工程与其他场所的防火间距:

  场所

  场所

  防火间距(米)

  易燃易爆库房

  在建工程

  15

  可燃材料堆场及加工厂

  在建工程

  10

  固定动火作业场所

  在建工程

  10

  其他临时用房、临时措施

  在建工程

  6

  本表一式两份,双方自存一份

  2/11

  2。2当施工现场办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可以适当减少.

  2.3每组临时用房的栋数不应超过10栋,组与组之间间距不应小于8m组内临时用房之间间距不应小于3.5m。3、消防车道

  3.1场内应设临时消防车道,与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及加工场的距离不宜少于5m,且不宜大于40m;

  3。2周边道路满足消防车道通行及灭火救援要求时,施工现场内可以不设临时消防车道。3.3临时消防车道规定

  3.3。1宜为环形,确有困难,尽头式车道尽端应设12*12m回车场;3。3.2车道净宽度和净高度不少于4m;3。3.3车道右侧应设消防车行进路线指示标识;3。3.4车道应能承受通行压力和工作荷载。3.4临时救援场地的宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于6m.与在建工程外脚手架的净距不宜少于2m,且不宜超过6m.4、建筑防火4。1一般规定临时用房和在建工程应采取防火分隔和安全疏散措施4.2临时用房防火发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房

  本表一式两份,双方自存一份

  3/11

  4.2。1建筑构件的燃烧性能应为A级;4。2.1层数应为1层,建筑面积不应大于200m24。2。1可燃材料库房单个房间面积不应超过30m24。2.1易燃易爆危险品库房单个房间面积不应超过20m24。2.1房间内任意一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房间净宽度不应小于0。8m;4.2。1会议室、文化娱乐室设在第一层,疏散门向疏散方向开启.4。3在建工程防火临时疏散通道设置符合下列要求:4。3.1耐火极限不应低于0.5h;4。3。1利用施工完毕的水平结构,楼梯间,4.3.1净宽度不宜少于1.0m;利用爬梯、脚手架做疏散通道时,净宽度不宜少于0.6m;脚手架应采用不燃材料,应设指示标识,应设照明设施。5、临时消防设施5。1一般规定5。1。1应设灭火器、临时消防给水系统,应急照明等;5.1。2临时设施应与在建工程施工同步,临时设施与主体结构施工进度差距不超过3层;5.1。3消火栓泵应采用专用消防配电线路。应从施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。5.2灭火器5.2。1易燃易爆危险品存放和使用场所;

  本表一式两份,双方自存一份

  4/11

  5。2.2动火作业场所;5.2。3可燃材料存放,加工及使用场所;5.2。4厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;5.2。5其他具有火灾危险的场所。5.3临时消防给水系统5.3.1临时用房面积之和>1000m2,在建单体体积>10000m3,设临时室外消防给水系统。消防用水量在10-20L/S之间;5.3。2消火栓间距不应大于120m,最大保护半径不应大于150m;5。3.3高度大于24m或单体体积超过30000m3的在建工程设室内消防系统,消火栓用水量10—15L/S。5.3。4消火栓接口或软管接口的间距,多层不应大于50m,高层不应大于30m。5.4应急照明施工现场的下列场所应配备临时应急照明5.4.1自备发电机房及变配电房;5.4。2水泵房;5。4。3无天然采光的作业场所及疏散通道;5.4。4作业场所应急照度不应低于正常工作场所照度90%,疏散通道照度值不应低于0。5lx;5.4.5自备电源连续供电时间不应少于60min。6、防火管理6。1可燃物及易燃易爆危险品管理

  本表一式两份,双方自存一份

  5/11

  6。1.1可燃材料,宜在库内存放。露天存放时:应分类成垛堆放,垛高不应超过2m,单垛体积不应超过50m3,垛与垛之间最小间距不应小于2m,且应采用不燃或难燃材料覆盖;

  6.1。2易燃易爆危险品应分类专库储存,库内应通风良好,采用乙级防火门,不发火地面,并应放严禁明火标志.

  6。1.3室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体作业时,应保持良好通风,作业场所严禁明火,并应避免产生静电.

  6.2用火、用电、用气管理

  施工现场用火规定:

  6.2。1动火作业应办理动火许可证;

  6。2。2动火作业人员应具有相应资格(持证);

  6。2.3焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,清理现场可燃物;无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离;

  6。2.4裸露的可燃物材料上严禁直接进行动火作业;

  6。2。5动火作业按“1211”操作法;

  6。2.6五级以上风力作业时,应采取挡风措施;

  6。2.7具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。

  6.3熟悉“十不烧"规定

  6。3.1未取焊工特殊工种操作证不烧;

  6。3。2高危场所和重要场所未经批准不烧;

  6.3.3不了解施焊地点周围情况不烧;

  6。3.4不了解焊接物内部情况不烧;

  本表一式两份,双方自存一份

  6/11

  6。3。5装过易燃易爆物品的容器未彻底清理不烧;

  6.3。6用可燃料材料作装修装饰的部位不烧;

  6.3.7密闭和有压力的容器管道不烧;

  6。3.8焊接部位旁有易燃易爆物品不烧;

  6。3.9附近有明火作业相抵触的作业不烧;

  6。3.10禁火区内未办理动火审批手续不烧.

  6。4落实总公司相关规定,电焊“1211”作业法

  (一只焊枪,二个人(一人作业、一人监护)、一个接火盆、一个灭火器)

  6.5施工现场用电规定:

  6.5.1严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,破损、烧焦的插座、插头应及时更换;

  6。5。2电气设备与可燃、易燃危险品和腐蚀品应保持一定的安全距离;配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器,

  6.5.3过载保护器,距配电屏2m范围不应堆放可燃物,5m范围内不应设置产生易燃易爆气体,粉尘作业区.

  6。5。4可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库内应使用防爆灯具;

  6。5.5普通灯具与易燃物的距离不宜少于30m;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离不宜少于500mm;

  6。5。6电气设备不应超负荷运行或带故障使用;

  6。5。7严禁私自改装现场供电措施。

  6。6施工现场用气规定:

  6.6.1储气瓶及其附件应合格,完好、有效;氧气瓶严禁减压器、附件破损;乙炔瓶严禁减压器、

  本表一式两份,双方自存一份

  7/11

  附件、回火防止器缺损。6。6。2储气瓶运输、存放、使用时:A、保持直立状态、防倾倒,乙炔瓶严禁横躺卧放;B、严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶;C、与火源的距离不应少于10m,防高温、爆嗮6.6.3气瓶分类储存、通风良好;空瓶与实瓶同库时,间距不应小于1。5m6。6.4使用时:A、检查完好性、气密性、严禁使用老化橡皮气管。B、氧气与乙炔瓶间距不应小于5m,与明火点距离不应小于10m;C、冬季严禁用火烘烤,铁器敲击瓶阀;D、氧气瓶的剩余气体压力不应小于0。1Mpa.

  6。7其他防火管理6。7.1重点部位防火警示标示;6。7.2失效、损坏、丢失的消防设施应及时更换、修复、补充;6。7.3临时消防车道、疏散通道、安全出口应畅通;6.7.4施工现场严禁吸烟.三、夏季防火要求1、硬件

  1.1、临时消防水源要跟上,满足用水量和压力要求;可采用临时管道和站房内已敷设管道;

  本表一式两份,双方自存一份

  8/11

  1.2、灭火器保持完好有效,喷射胶管无开裂断裂,气体压力正常,筒体锈蚀不超过1/3;1。3、临时建筑(仓库),耐火等级符合要求,选用材料尽量是防火材料;危品仓库设通风窗,灯具开关选用防爆型,重点部位设置禁烟禁火标志。定时开门开窗通风,洒水降温。

  2、软件2.1有防火领导小组,传达贯彻上级部署和要求;2。2不间断巡视,及时发现问题立即整改;2。3制定相关制度,对照落实情况;2。4开展宣传教育,提高防火意识;2。5制定应急方案,会扑救初起火灾;2。6材料堆放、保管科学有序

  3、个体素质3。1能自觉落实施工过程中各类防火规定和要求;3.2熟悉临时水源出水口,灭火器位置,发生火灾能迅速使用和处置

  四、防火其他1、按照燃烧对象的性质分类:火灾分A、B、C、D、E、F六类即固体、液体、气体、带电、金属、烹饪火灾施工工地火灾大部分属于固体、液体、带电火灾

  2、常用灭火器为:ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水型灭火器3、根据建筑灭火器配置规范,考虑危险性级别简易配置法:

  本表一式两份,双方自存一份

  9/11

  每100m2按2具4kgABC干粉灭火考虑放置为便于取用,每个点间距不宜超过30m4、灭火器报废

  4。1筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑);4。2筒体明显变形,机械损伤严重;4.3器头无泄压机构、存在裂纹;4.4筒体存在平底等不合理结构;4。5手提式灭火器没有间歇喷射机构的;4。6没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;4。7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;4.8被火烧过;4.9达到报废年限的.

  灭火器配置按GB50140《建筑灭火器配置设计规范》经计算确定。然后每个场所不应少于2具。

  本表一式两份,双方自存一份

  10/11

  参加交底人员签字:

  本表一式两份,双方自存一份

  11/11

篇二:消防交底箱内容

  消防工程平安技术交底表

  施工企业:大元建业集团股份

  编号:

  精品文档津建安-施-3

  工程名称先农商旅二期新建工程

  工种

  施工工人

  施工部位主体

  交底时间

  交底内容

  1、打洞时,要戴好防护眼镜,防止伤眼,并注意锤头脱落,钉子飞刺。2、使用高凳时,先检查有无缺损,同时必须系好防滑绳,禁止两人在同一高凳上

  操作,不准垫高使用。

  3、消火栓栓阀安装前,要先将管道冲洗干净,并将阀座内杂物去除,消火栓箱体安装时,应保证其水平及垂直度,以防箱门关闭不上或不严。

  4、井下施工时,不得向井下抛掷或扔材料及工具,应用绳索系好传递。5、管沟及设备井两侧应设置防护栏,并设置专用通道,严禁跨越管沟,在明显位

  置应设置警示灯及标示。

  6、吊装设备时,要有专人同一指挥,分工明确,沟槽和井内不得有人,下设备前应检查吊装设施,设施应完好。

  7、试压过程中,不得带压补焊和进行焊接作业,档试验压力超过0.4mpa时,不得在紧固法兰螺栓。

  8、参加试压的工作人员,要认真学习,熟记平安要求和试验操作程序,不经平安培训的人员不得上岗操作。

  9、在试压期间,灭火区内管道经过的部位,严禁施工,严禁无关人员停留,并排专人在上述区域巡视。

  10、在试验过程中,严禁气瓶口正面对着操作人员,要侧身开启瓶口,在气瓶与管网接口处除操作人员以外其他人员应离开5m以外。

  11、管网在试压过程中,不得对管网敲打,如发现为,应做好标记,及时卸压后再进行修理。

  12、试压合格后,卸压时阀门应缓慢开启,卸压速度不宜过快,以本卸压口物明显的颤抖为原那么,高压气体可分段收回到钢瓶中,重复使用。

  试压期间,无关人员不得进入试压现场,并在区域内挂牌示意。

  被交底人:年月日

  .

  交底人:年月日

  平安员:年月日

篇三:消防交底箱内容

  承包单位:监理单位:

  苏州轨道交通工程

  合同号:编号:

  技术交底记录

  A3。12

  工程名称

  苏州轨道交通4号线土建施工Ⅳ-TS-00标

  交底部位

  消防安全

  工序名称

  交底提要:施工生产消防安全注意事项

  消防安全技术交底内容:

  一、班组工人消防安全责任(1)、认真学习、执行消防安全制度。(2)、认真执行消防安全交底,不违章作业,服从指导管理.(3)、发挥团结有爱精神,在消防安全方面做到相互帮助、互相监督,对新工人进行传帮带,

  积极传授消防安全知识,维护好一切消防设施和防护用具,做到正确使用,不擅自拆改、挪用.(4)、要掌握作业区域内重点部位生产储存物资的性质和灭火器材的分布情况,会使用灭火

  器材扑灭初起火灾。(5)、要熟悉火灾、救护、公安报警和上级主管部门电话号码,发生火灾,及时报警。(6)、对不利于消防安全的作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指令。(7)、发生火灾和未遂事故,应保护好现场并立即上报。

  二、职工防火守则(1)、在消防负责人领导下,学习消防知识,懂得消防工作重要性。(2)、爱护消防设施及消防器材。(3)、自觉遵守工地有关部位的消防制度。听从职能人员的劝告.(4)、严禁在床上吸烟及乱扔烟头,严禁私自乱拉乱接电器设备.(5)、严禁在宿舍内使用电加热器具和燃气具。(6)、发现有火灾险情立即向领导反映,避免事故发生.

  三、施工现场消防管理(一)、基本要求1、现场设置的明显防火宣传标志应执行好、保护好。2、电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证。3、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,

  确保施工安全.使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确

  保施工安全,禁止违章作业。

  安装电器设备、进行电气切割作业等,必须由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。4、施工现场使用的安全网、围网和保温材料应当符合消防安全规范,不得使用易燃或者可燃材料。5、施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。建设工程内不准作为仓库使用,不准积存易燃、可燃材料。应当按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料.

  技术负责人

  交底人

  接受交底人

  注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底;2、本表一式三份,交底后承包单位项目部、作业班组各留一份,报监理部一份备案。

  6、工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料。工程内不准住人。不得在建设工程内使用液化石油气;使用后的废弃易燃易爆化学危险物料应当及时清除。7、施工现场严禁吸烟。8、施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。9、氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米.10、施工工程坚持防火安全交底制度.11、防火间距中不准堆放易燃物.12、禁止占用场内通道堆放材料。13、冬季施工用的保温材料,不得采用可燃材料。14、禁止在作业场所分装、调料,禁止在工程内使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器作业.15、非经施工现场消防负责人批准,任何人不得在施工现场内住宿。16、施工现场的消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作他用。17、冬季施工,须对消防设备采取防冻保温措施。18、施工作业用火时,应当经施工现场防火负责人审查批准,领取用火证后,方可在指定的地点、时间内作业。施工现场内禁止吸烟。19、安装电气设备和进行电焊、气焊作业等,必须由经培训合格的专业技术人员操作。20、不得在建设工程内设置宿舍.21、现场防火材料堆放的防火要求:22、施工现场不同施工阶段的防火要求(1)、在基础施工时,注意上风方向是否有落下火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理。(2)、在主体结构施工时,焊接量比较大,加强看火人员。。在焊点垂直下方,清理易燃物。电火花落点要及时清理,消灭火种.电焊线接头要锁紧,焊线绝缘要良好,防止漏电打火。照明和动力电缆按规定架设.23、施工现场消防安全技术在施工程坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。

  (一)、机电设备

  1、机械和动力机的机座必须稳固.转动的危险部位要安设防护装置.2、工作台前必须检查机械、仪表、工具等且确认完好方准使用.3、电气设备必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机必须按规定接零接地,并设置独立开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。4、施工机械和电气设备不得带病运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准修理.5、在架空输电线路下面工作应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作。在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应符合安全距离的规定。

  6、行灯电压不超过36伏,在潮湿场所或在金属容器内工作时行灯电压不得超过12伏。7、受压容器应有安全阀,压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶及配件严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,不得躺卧使用,且必须有防回火的安全装置。(二)、油漆工1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放.挥发性油料应装入密闭容器内妥善保管.2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。3、使用煤油、汽油、松香水,丙酮等调配油料应戴好防护用品,严禁吸烟.沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在的盖的金属容器内,及时处理.4、在室内或在容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准的火种.5、使用喷灯,加油不得过多,打气不得过足,使用时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。6、在调油漆或对释稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,任何人不得在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人。7、用不完的料桶应盖好放回原处,不准到处乱放.8、清理随用的小油漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾.(三)、焊接工程

  一)、电焊工

  1、电焊焊机外壳必须接地良好。2、电焊机要设独立的的开关,开关应设在防雨的箱内,拉闸时应侧身操作。3、在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

  4、焊接预热工件时,应采用石棉布或挡板等隔热措施。焊把线、地线禁止与钢丝绳接触,所有地线接头必须连接牢固.

  5、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或对其进行覆盖或隔离。6、必须在易燃易爆气体或液体扩散区内施焊时,应经有关部门检验许可后,方可施焊。二)、气焊工

  1、气焊人员必须遵守安全使用危险品的有关规定,(1)、报送气瓶和乙炔气瓶距火源不得小于是10米。(2)、乙炔气瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下.应立放固定使用,严禁卧放.(3)、施工现场附近不得有易燃易爆物品。(4)、装置要经常检查和维护,防止漏气。同时严禁气路沾油。(5)、氧气瓶、乙炔气瓶不得放在日光下直晒或高温处,温度不得超过35°C。(6)、使用乙炔气瓶必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。2、气焊工必须遵守下列安全操作要点(1)、氧气瓶、乙炔气瓶装减压器前,对瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。(2)、瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损坏减压器。(3)、在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,(混合气阀门,)最后关闭乙炔气阀门。

  3、气焊工安全技术操作规程(1)、施焊场地周围的易燃易爆物品应清除或覆盖、隔离。(2)、氧气瓶及配件及焊割工具上严禁沾染油脂.(3)、点火时焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在地面或工件上。带有乙炔气和氧气的焊枪不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故.(4)、不得手持连接胶管的焊枪爬梯或登高.(5)、严禁在带压的金属容器或管道上焊、割.(6)、在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清洗干净,并将所有的孔、口打开。

  (7)、工作完毕,应将氧气阀、乙炔气阀关好,拧上安全罩,检查工作场地,确认无着火危险,方可离开.

  (四)、钢筋电焊焊接。1、电焊机外壳必须接地良好,其与楼面钢筋用板支承绝缘。

  2、焊钳与把线必须绝缘良好,边接牢固,更换焊条必须带电焊手套,焊把线、地线必须双线到位,严禁用钢筋代替地线.

  3、操作前必须申请明火用火证,按规定清理好现场,按规定清理好现场周围易燃易爆物品,备足灭火设备,设人看火,否则禁止作业。

  (五)、明火作业

  1、使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安

  全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准。领取用火证,方可作业。用火证只在

  指定地点和限定时间内有效。

  2、具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,

  并采用严密的消防措施,切实保证安全。3、使用明火时应注意下列问题:

  1)、现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自使用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。

  2)、使用材料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。3)、现场应设吸烟室,场内严禁吸烟。4)、现场从事电焊、气焊的工作人员均应受过消防知识的教育,持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并配备适当的看火人员,看火人员应随身应有灭火器,在焊接过程中不准擅自离开岗

  位。

  四、宿舍消防管理制度

  1、不准在宿舍内卧床吸烟生火取暖,不准使用电炉、电炒锅、煤炉、煤气灶、酒精炉、电饭煲烧

  饭炒菜,不得随意乱拉私接电线、电灯和用电灯烘鞋,防止火灾事故发生。

  2、讲究文明礼貌,维护社会公德,爱护宿舍内的一切公用设施,住宿人员起床后必须把被子和床铺

  整理好,并打扫室内卫生,衣服等其它用品订放置有序,做到整齐一致,不得从室内从上往下随意倾

  倒和投掷垃圾废物和剩菜剩饭,不得随地大小便,保持文明卫生整洁。

  五、消防应急预案(一)、火灾事故应急救援的基本任务:

  火灾事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动,尽可能地降低事故的后果,包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。火灾事故应急救援的基本任务有以下几个方面:

  1、立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员.抢救受害人员是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时教育和组织职工采取各种措施进行自身防护,必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中,应积极组织职工开展自救和互救工作。

  2、迅速控制事态,并对火灾事故造成的危害进行检测、监测、测定事故的危害区域、危害性质

  及危害程度。及时控制住造成火灾事故的危害源是应急救援工作的重要任务,只有及时地控制住危险

  源,防止事故的继续扩展,才能及时有效进行救援。发生火灾事故,应尽快组织义务消防

  队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。3、消除危害后果,做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危

  害,迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施,防止对人的继续危害和对环境的污染。及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

  4、查清事故原因,评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质,评估出事故的危害范围和危险程度,查明人员伤亡情况,做好事故调查.(二)、发生潜在(事故)事件物质:吸烟、火种、明火作业。

  发生潜在(事故)事件场所:办公、生产作业、休息区域、油料存放区.发生潜在(事故)事件场所配备器材:灭火器材、消防水源等。(三)、火灾事故应急响应步骤1、立即报警。当接到发生火灾信息时,应确定火灾的类型和大小,并立即报告防火指挥系统,防火指挥系统启动紧急预案。指挥小组要迅速报“119”火警电话,并及时报告上级领导,便于及时扑救处置火灾事故.2、组织扑救火灾。当施工现场发生火灾时,应急准备与响应指挥部除及时报警,并要立即组织基地或施工现场义务消防队员和职工进行扑救火灾,义务消防队员选择相应器材进行扑救.扑救火灾时要按照“先控制,后灭火;救人重于救火;先重点,后一般”的灭火战术原则.派人切断电源,接通消防水泵电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重点物资,充分利用项目中的消防设施器材进行灭火。3、人员疏散是减少人员伤亡扩大的关键,也是最彻底的应急响应。在现场平面布置图上绘制疏散通道,一旦发生火灾等事故,人员可按图示疏散撤离到安全地带。4、协助公安消防队灭火:联络组拨打119、120求救,并派人到路口接应。当专业消防队到达火灾现场后。火灾应急小组成员要简要向消防队负责人说明火灾情况,并全力协助消防队员灭火,听从专业消防队指挥,齐心协力,共同灭火。5、现场保护。当火灾发生时和扑灭后,指挥小组要派人保护好现场,维护好现场秩序,等待事故原因和对责任人调查。同时应立即采取善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类处理以及其它有效措施,使火灾事故对环境造成的污染降低到最底限度。6、火灾事故调查处置。按照公司事故、事件调查处理程序规定,火灾发生情况报告要及时按“四不放过”原则进行查处。事故后分析原因,编写调查报告,采取纠正和预防措施,负责对预案进行评价并改善预案.火灾发生情况报告应急准备与响应指挥小组要及时上报公司。

篇四:消防交底箱内容

  消防安全技术交底主要包括哪些内容?

  一、施工现场消防安全管理内容(一)消防安全管理制度消防安全管理制度的重点是从管理方面实现施工现场的“火灾预防”。施工单位应根据现场实际情况和需要制订其他防火管理制度,如临时消防设施管理制度、防火工作考评及奖惩制度等。施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动,制订消防安全管理制度。消防安全管理制度应包括下列主要内容:1)消防安全教育与培训制度。2)可燃及易燃易爆危险品管理制度。3)用火、用电、用气管理制度。4)消防安全检查制度。5)应急预案演练制度。(二)防火技术方案防火技术方案的重点是从技术方面实现施工现场的“火灾预防”,即通过技术措施实现防火目的。施工现场的防火技术方案,可结合施工现场和各分部分项工程施工的实际情况编制,用以具体安排并指导施工人员消除或控制火灾危险源、扑灭初期火灾,避免或减少火灾发生和危害。施工现场防火技术方案应作为施工组织设计的一部分,也可单独编制。施工单位应编制施工现场防火技术方案,并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。防火技术方案应包括下列主要内容:1)施工现场重大火灾危险源辨识。2)施工现场防火技术措施,即施工人员在具有火灾危险的场所进行施工作业或实施具有火灾危险的工序时,在“人、机、料、环、法”等方面应采取的防火技术措施。3)临时消防设施、临时疏散设施配备,并应具体明确以下相关内容:①明确配置灭火器的场所、选配灭火器的类型和数量及最小灭火级别。

  ②确定消防水源,临时消防给水管网的管径、敷设线路、绘水工作压力及消防水池、水泵、消火栓等设施的位置、规格、数量等。③明确设置应急照明的场所、应急照明灯具的类型、数量、安装位置等。④在建工程永久性消防设施临时投入使用的安排及说明。⑤明确安全疏散的线路(位置)、疏散设施搭设的方法及要求等。4)临时消防设施和消防警示标志布置图。(三)施工现场灭火及应急疏散预案施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案,并依据预案,定期开展灭火及应急疏散的演练。灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:1)应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。2)报警、接警处置的程序和通信联络的方式。3)扑救初期火灾的程序和措施。4)应急疏散及救援的程序和措施。(四)消防安全教育与培训消防安全教育与培训应侧重于普遍提高施工人员的防火安全意识和扑灭初期火灾、自我防护的能力。防火安全教育与培训的对象为全体施工人员。施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育与培训。防火安全教育与培训应包括下列内容:1)施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。2)施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。3)扑灭初期火灾及自救逃生的知识和技能。4)报火警、接警的程序和方法。(五)消防安全技术交底消防安全技术交底是安全技术交底的一部分,可与安全技术交底一并进行,也可单独进行。消防安全技术交底的对象为在具有火灾危险场所作业的人员或实施具

  有火灾危险工序的人员。交底应针对具有火灾危险的具体作业场所或工序,向作业人员传授如何预防火灾、扑灭初期火灾、自救逃生等方面的知识、技能。施工作业前,施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。消防安全技术交底应包括下列主要内容:1)施工过程中可能发生火灾的部位或环节。2)施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施。3)初期火灾的扑救方法及注意事项。4)逃生方法及路线。(六)消防安全检查在施工现场的不同施工阶段或时段,现场消防安全检查应有所侧重,检查内容可依据当时当地的气候条件、社会环境和生产任务适当调整。例如,工程开工前,施工单位应对现场消防管理制度的制订、防火技术方案、现场灭火及应急疏散预案的编制、消防安全教育与培训、消防设施的设置与配备情况进行检查;施工过程中,施工单位按本条规定每月组织一次检查。此外,施工单位应在每年五一、十一、春节等重要节日或冬季风干物燥的特殊时段到来之际,根据实际情况组织相应的专项检查或季节性检查。施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容:1)可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。2)动火作业的防火措施是否落实。3)用火、用电、用气是否存在违章操作,电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。4)临时消防设施是否完好有效。5)临时消防车通道及临时疏散设施是否畅通。(七)消防管理档案施工单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录,建立现场消防安全管理档案。施工现场防火安全管理档案包括以下文件和记录:

  1)施工单位组建施工现场防火安全管理机构及聘任现场防火管理人员的文件。2)施工现场防火安全管理制度及其审批记录。3)施工现场防火安全管理方案及其审批记录。4)施工现场防火应急预案及其审批记录。5)施工现场防火安全教育与培训记录。6)施工现场防火安全技术交底记录。7)施工现场消防设备、设施、器材验收记录。8)施工现场消防设备、设施、器材台账及更换、增减记录。9)施工现场灭火和应急疏散演练记录。10)施工现场防火安全检查记录(含防火巡查记录、定期检查记录、专项检查记录、季节性检查记录、防火安全问题或隐患整改通知单、问题或隐患整改回复单、问题或隐患整改复查记录)。11)施工现场火灾事故记录及火灾事故调查报告。12)施工现场防火工作考评和奖惩记录。高热的设备,应与可燃物、易燃易爆危险品和腐蚀性物品保持一定的安全距离。4)有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备。5)配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。6)可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。7)普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。8)电气设备不应超负荷运行或带故障使用。

  9)禁止私自改装现场供用电设施,现场供用电设施的改装应经具有相应资质的电气工程师批准,并由具有相应资质的电工实施。10)应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。(三)用气管理施工现场常用的瓶装氧气、乙炔、液化气等气体,一旦贮装气体的气瓶及其附件不合格或违规贮装、运输、储存、使用气体便极易导致火灾、爆炸等危害。因此,施工现场用气,应符合下列要求:1)储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。2)气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:①气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放。②严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。③气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m,并应采取避免高温和防止暴晒的措施。④燃气储装瓶罐应设置防静电装置。4)气瓶应分类储存,库房内通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于1.5m。4)气瓶使用时,应符合下列规定:①使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡胶气管。②氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m,气瓶与明火作业点的距离不应小于10m。③冬季使用气瓶,如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,禁止猛拧减压器的调节螺栓。④氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa。⑤气瓶用后,应及时归库。

  四、其他施工管理施工现场要设置防火标志,同时做好临时消防设施的维护管理。(一)设置防火标志施工现场的临时发电机房、变配电房、易燃易爆危险品存放库房和使用场所、可燃材料堆场及其加工场、宿舍等重点防火部位或区域,应在醒目位置设置防火警示标志。施工现场严禁吸烟,应设置禁烟标志。(二)做好临时消防设施维护1)施工现场的临时消防设施受外部环境、交叉作业影响,易失效、损坏或丢失,施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作,对已失效、损坏或丢失的消防设施,应及时更换、修复或补充。2)临时消防车通道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通,不得遮挡、挪动疏散指示标志,不得挪用消防设施。3)施工现场尚未完工前,临时消防设施及临时疏散设施不应被拆除,并应确保其有效使用。

篇五:消防交底箱内容

  消防方案交底记录表C2-1

  资料编号

  2019-009

  工程名称

  北京延庆万达广场项目

  审核人

  刘洪

  施工单位

  中建二局第三建筑工程有限公司

  □施组总设计交底

  江油市科达建筑劳务责任有限公司

  □单位工程施组交底

  分包单位

  常州金坛建润建筑劳务有限公司

  □施工方案交底

  一山(北京)岩土工程有限公司

  □专项施工方案交底

  交底摘要

  1.1施工现场主要出入口、围挡、疏散通道疏散通道的设置符合下列规定:○1疏散通道的耐火极限不低于0.5h;○2室内疏散走道、楼梯的最小净宽不小于1.0m;疏散爬梯、斜道的最小净宽不小于0.6m;室外疏散道路宽度不小于1.5m;○3疏散通道为坡道时,修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。疏散通道为爬梯时,有可靠固定措施;○4疏散通道的侧面如为临空面,必须沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆;○5疏散通道出口1.4m范围内不设置台阶或其它影响人员正常疏散的障碍物;○6疏散通道出口不设置大门,如确需设置大门,保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部打开,且门向疏散方向开启;○7疏散通道设置明显的疏散指示标识;○8疏散通道设有夜间照明,无天然采光的疏散通道增设有人工照明设施。无天然采光的场所及高度超过50m的在建工程,疏散通道照明配备急电源。在建工程的疏散通道与同层水平结构同期施工。在建工程的疏散通道如搭设在外脚手架上,外脚手架采用不燃材料搭设。在建工程的作业位置设置明显疏散指示标志,其指示方向指向最近的疏散通道入口,中央疏散指示标志标示双向指示方向。1.2施工现场临水、临电1.2.1施工现场临电施工现场临时用电项目内容包含电气系统和网络综合布线、保安监控系统等三部分1.2.1.1临时用电电气系统主要包括:(1)施工分包办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、锅炉房、生活区公共照明临时

  1

  用电、照明、消防疏散照明;(2)结构施工阶段钢筋加工房、木工房、消防水泵房临时用电、照明;塔吊、室外

  电梯、施工吊篮临时用电,施工大门、施工区临时照明用电;(3)装修施工阶段施工吊篮、小型电动工具、机电安装施工用电、调试和照明。1.2.1.2网络综合布线系统网络综合布线主要是总包单位办公楼通讯、计算机网络布线;1.2.1.3建设单位现场电源接驳点状况施工现场建设单位提供了4台400KVA杆式变压器,满足施工现场临时办公及施工使

  用。现场从400KVA杆式变压器分别引出一个一级配电箱,并从一级箱格引出一台二级供基坑外围用电。办公区单独设置一台二级箱,施工用电根据装修情况在楼内设计二级箱。

  1.2.1.4现场施工用电设计依据本工程施工阶段进行划分,施工用电分为三个阶段:土方及基础结构施工阶段、主体结构施工阶段、装修安装施工阶段,通过对三个阶段的现场用电机械及用电情况进行比较,用电高峰期发生在主体结构与装修安装交叉施工阶段,施工高峰阶段主要用电设备为塔吊、施工电梯及现场施工临时用电设备(如电焊机、插入式振动棒等)、消防水泵及钢筋加工场用电等;为此现场临电负荷计算参照结构主体施工阶段与装修安装交叉阶段用电进行计算和开关、电缆的选择。本工程临时照明全部采用LED灯具,办公室考虑室内设置2套LED灯具及4个普通插座和1个空调插座,个别功能性房间,如会议室等依据现场情况考虑在其它房间的配置基础上额外增加相应有所需要的灯具及插座;冬季采用电暖气片取暖,洗浴采用太阳能辅助空气能恒温淋浴;室外照明全部采用LED灯。1.2.2施工现场临时用水本工程临时用水水源接驳点由业主提供市政给水管网,位于1#大门北侧位置,接驳管径为DN100,流速为1.5m/s,水压为0.15MPa。临时用水包含以下三个部分:1.2.2.1施工现场消防用水。1.2.2.2施工现场生产用水,生产用水包括混凝土养护、砼试块标养室、大门口冲洗车辆现场洒水降尘。1.2.2.3施工现场生活用水,办公区水池、淋浴房、厕所冲洗、施工现场食堂生活用水等。2.1项目经理消防安全责任制

  ——项目经理:是项目消防安全工作第一责任人,担任项目消防领导小组组长,签

  2

  发消防安全工作重大决定,审定消防安全重要奖惩,对工程项目的消防安全工作负全面领导责任。

  2.2消防保卫职责——贯彻执行国家、地方政府有关消防保卫的法规和公司的规定,结合项目施工情况制定消防和保卫安全条例,并督促检查落实。——对现场施工人员进行资格检查,并配合有关部门进行消防保卫安全教育。——负责编制项目消防保卫方案、预案,对项目消防设施、易燃、易爆、化学危险品的使用进行监督检查。——对施工现场消防保卫负责,组织消防保卫安全检查,发现隐患及时督促整改。——参加火灾事故调查处理,分析原因、明确责任、提出防范措施并督促落实。——负责保持本项目工程应急救援预案响应能力,并参与实施。2.3工人生活区防火管理制度——宿舍内采用36V低压电供电,严禁私拉乱接,定期进行生活区消防检查;——宿舍内禁止使用大功率电器;——上班时间应关闭宿舍内所有用电设备;2.4食堂间防火管理制度——操作间离开时应落锁,禁止非食堂操作人员入内;——食堂灶具、液化气瓶、蒸饭箱等应做好定期检查,排除安全隐患;——离开时应关闭一切操作设备;2.5安全用电管理制度——配电箱应上锁,钥匙由专人保管;——应定期由专业电工对线路进行检查,防止线路老化漏电;——现场电缆应深埋或高挂;——设备不用时应断电;2.6安全用气管理制度——液化气瓶必须使用专业供气公司的合格品;——定期对阀门进行检查防止漏气;2.7施工现场防火措施——工程开工前,应将消防水管、消防栓、铁锹、水桶等消防器材和设备配备好。

  3

  ——建立明火作业的审批制度,开具用火证。——施工现场的道路应畅快无阻;夜间应设照明,并加强值班巡逻。——焊、割作业点与氧气、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10m。——氧气、乙炔瓶存放之间的距离不得少于2m,使用时的间距不得少于5m;现场设置钢筋笼,用以放置氧气、乙炔瓶,以防倾斜。——施工现场临时用电,应严格按照用电的安全管理规定执行,加强电源管理,以便防止发生电气火灾。2.8焊、割作业“十不烧”——无证人员不准焊割;——要害部门或重要区域未批准不准焊割;——不了解焊接地点周围情况不准焊割;——在可燃材料附近,无安全防护措施、无人监护不准焊割;——装过易燃易爆、有毒物质的容器,未经彻底冲洗、无人监护不准焊割;——不了解焊接物内部情况不准焊割;——密闭的或有压力的容器不准焊割;——焊割机具有漏电、漏气等故障时不准焊割;——焊割场所附近人员较多时,无隔离、屏护措施不准焊割;——禁火区未办理动火审批手续不准焊割。2.9材料堆放区防火管理制度——场内各类材料需分类码放整齐,易燃易爆材料集中堆放,悬挂禁止烟火标志牌;——易燃材料旁应设置灭火器;——通道应清理整洁,禁止堆放杂物,保证通道畅通;——材料堆放区由专人管理,管理人员应具备防火灭火知识,能够熟练使用灭火器具;2.10木工加工棚防火管理制度——木工加工棚必须每天清理碎木料、刨花、锯末等易燃物。——棚内严禁存放汽油、酒精、油漆等易燃易爆物。——砂轮机与木工操作地点必须保证足够的安全距离。——木工棚内木料存放不宜过多,做好成品应及时运走。

  4

  ——下班后断电、关窗、锁门。——木工棚内要配备足够的消防器材。2.11电焊作业管理制度——作业人员需经培训、考核合格后持证上岗。——严格执行用火审批程序和制度,操作前必须办理用火申请手续,取得动火证后方可进行操作。——作业前应由工长对作业人员和看火人员进行安全技术交底。——严禁在有可燃蒸汽、粉尘或禁止明火作业场所进行电焊作业。——作业现场应配备看火员、灭火器、接火盆。2.12油漆间防火管理制度——操作人员应遵守油漆间安全管理制度,禁止在场内吸烟,明火作业。——应根据油漆间大小配备灭火器。——屋内应保持良好通风。——应对油漆间人员进行防火安全教育,对消防器材进行妥善存放及良好的保养,人员应掌握灭火常识,及灭火器具使用方法。2.13易燃易爆仓库防火注意事项——仓库处必须设置充足的水源,并应尽量将仓库设在下风方向;——对仓库应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时采取措施,予以消除。——稻草被、锯末等材料的堆放垛,应保持良好的通风,并经常注意堆垛内的温度变化。发现温度超过38℃,或水份过低时,应及时采取措施,防止其自燃起火。——在易燃易爆品存放处,严禁吸烟、生明火。——临时电缆尽量采用地下敷设,若有困难,需架空设置,架空电缆与露天易燃物堆垛的最小距离不应小于电杆高度的1.5倍。——严禁在仓库或堆料场使用碘钨灯,以防电气设备起火。——堆料场使用的临时照明灯与易燃堆垛间至少保持1m的距离。2.14门卫巡逻值班制度——值班人员按时上班接岗,要有交接手续,做好值班记录;——不准在岗哨睡觉、打盹、看书或做其它无关事项,并随时对外来人员进行登记

  5

  询问,确认后方可放入。——值班人员要服从指挥,由现场保卫管理。

  3.1机电设施防火技术措施(1)施工现场的一切电气线路、设备必须由持有上岗操作证的电工安装、维修,并严格执行中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014和国家建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定。(2)电线绝缘层老化、破损要及时更换。严禁在外脚手架上架设电线(JGJ46-2005第7.1.2条)和使用碘钨灯,因施工需要在其他位置使用碘钨灯,架设要牢固,碘钨灯距易燃物不少于0.8-1m,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施(GB50194-2014第7.0.9条),施工完毕要及时拆除。(3)严禁乱接乱拉电气线路,乱装电气设备(包括灯具、插座)(4)发、配电房必须配备足够的有绝缘功能的灭火器材和沙箱,灭火器材应放置在方便易取的地方。灭火器材应定期检查,发现过期、失效应立即更换。(5)施工现场不得使用明火电炉或不符合安全要求的电热设备,不得使用多用插座及分火灯头,照明灯具必须使用护套线。(6)临时建筑设施的电气安装要求电线必须与铁制烟囱保持不少于50m的距离;电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好;室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离,室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上,要有防火绝缘导管。照明灯具下方一般不准堆放可热物品,其垂直下方与堆放物品水平距离不得少于50cm;临时建筑设施内的照明不准使用60W以上的照明灯具;宿舍内照明应按每10㎡有一盏不低于40W的照明灯具,并且安装的插座应有漏电保护。每栋临时建筑以及临时建筑内单元的用电必须设有电源开关和漏电保护开关,做到人离电断。凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备容器,必须设置消除静电的装置。临时施工移动线路要有电缆架设,严禁将电缆绑在脚手架上,施工机具和照明灯具及线路绝缘要良好,保证用电安全。3.2油漆工

  6

  (1)各类油漆或易燃品应存放在专用库房内,不得与其他材料混放,挥发性油料应存放在密闭容器内,妥善保管。

  (2)库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“禁止烟火”明显标识,库房与其他建筑应保持一定的安全距离。

  (3)沾染油漆的纱棉、破布、油纸等废物应存放于有盖金属容器内,及时清理。(4)喷漆作业是应保持良好通风,作业区不能有明火。(5)用不完的料桶应放回原处,不准乱放。3.3焊接工程防火技术措施(1)焊工必须持证上岗,无特种作业安全操作证的人员,不准进行焊割作业;(2)凡属一二三级动火方位的焊割作业,未经办理动火审批手续不准进行焊割作业;(3)焊工不了解焊割现场周围情况,不得进行焊割作业;(4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊割作业;(5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未经排除危险前,不准进行焊割作业。(6)用可燃材料做保温层、冷却层、隔音隔热设备的部位,或火星能飞溅的地方,在未采取切实可靠地安全措施之前不准焊割作业。(7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊割作业。(8)焊割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊割作业。(9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊割作业。(10)与外单位相连的部位在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊割作业。(11)施工现场中焊割作业需要动用火种,存在事故隐患时应严密注意,现场要有足够的防火措施。(12)焊割作业机棚要有专人管理,焊割作业区与气瓶距离,与易燃易爆物品距离,乙炔发生器与氧气瓶距离都应大于安全规定距离,焊割设备上的安全附件要保证完整有效;(13)施工现场要电焊、气焊等明火作业,必须取得动火手续才能进行作业,并

  7

  有专人跟踪管理、监护;(14)施焊时,施焊人员要自带一个手提式灭火器,在发现有燃烧火苗时,及时

  将其扑灭,防止蔓延造成危险;(15)施焊时,要将施焊下方的模板及外架周边用水淋湿,或在其下方放一块铁

  皮或湿麻包将焊花接住,并及时用水将其淋灭,防止火花四溅造成隐患;(16)每次动火作业完成后,都要用水将其周围淋湿,并仔细检查有无火苗,及

  时将其消灭,在确保无火灾隐患后方可离去。3.4可燃可爆物保存及管理(1)严格执行公安部《仓库防火安全管理规则》。材料堆放区围栏设置必须牢

  固,场内应按规范要求配备性能良好的消防器材,材料管理员应具有一定的消防知识。(2)材料管理人员应不断提高业务水平,力求“四懂”,即懂名称规格、懂用

  途、懂安全保管、懂管理业务。(3)对防火设备的进场,要正确验收其质量是否符合国家标准、设备是否过期

  等,再进行签单收料,并按规定存放。(4)易燃易爆、化学危险品物资要存放在指定区域,贵重物品必须放置在安全

  场所,危险品库内严禁存放有相互作用的物品,氧气瓶和乙炔瓶分别独立存放。(5)易燃易爆仓库的照明应使用防爆灯具、开关,线路在管内敷设后管口应封

  堵,易燃易爆物品堆放场必须配备足够的消防器材。(6)场内各种材料应分类、分规格存放整齐,需经常清洁,保持材料堆放区域

  环境卫生及物品整洁,通道禁止堆放碍物,保持消防道路畅通。(7)仓库重地非仓库工作人员不得擅自入内,仓库门口和库房内需配置灭火器,

  并且挂上“仓库重地,谨防火烛”“禁止吸烟“的标牌。(8)严禁在仓库内用碘钨灯取暖和私自烧火炉,严禁吸烟和携带火种,仓库内、

  外要挂防火标牌和警示牌,仓库附近动火须经审批。(9)按标准配备足够的消防器材,经常进行防火安全检查,发现大火灾隐患,

  必须及时采取措施,予以消除。(10)管理人员离库时,应随时关窗、断电、锁门;管理员下班前必须认真检查

  安全防火情况,消防隐患,确保安全;根据需要安排值班人员。3.5明火作业

  8

  (1)用电气设备和化学危险品,必须遵守技术规程和操作规程,严格放回措施确保施工安全,禁止违章作业,施工作业用火应经安全部审批开具动火证,动火证只在指定地点和时间内有效

  (2)在具有火灾危险的长做动用明火时,应先向主管部门办理审批手续,做好严密的消防措施,确保安全

  (3)冬季施工室内取暖及保温用炉火,都要经消防人员检查,办理用火手续。3.6冬季施工防冻措施

  (1)消防供水系统在冬季施工期间必须采取防冻措施,防止因天气过冷使供水设施冻坏,影响消防系统的正常使用。

  (2)水泵房四周围护墙必须保证保温效果,所设门窗必须封闭严密并挂棉被保温;泵房内使用暖气以保持气温在零度以上。

  (3)水池位于地面以下四周为回填土,水池顶部应搭设防护盖,铺木脚手板及保温材料,保证水不结冻。

  (4)消防供水管道在冬季到来之前,应用保温材料包裹,外用塑料布和铁丝捆扎牢固。

  使消火栓防冻,在其四周采用砖砌防护箱,内填塞锯沫进行保温,并保证防冻效果和便于使用。

  3.7临建、宿舍工棚防火措施

  (1)施工现场的出入口、围墙位置的布置、给水管网(路)和配电线路敷设或架设的走向、高度等临时设施要满足现场防火、灭火及人员安全疏散要求;

  (2)施工现场平面布置时要留出消防车的通道,通道应硬化,其宽度不应小于3.5m,夜间要有照明路灯,并在适当位置安装地上消火栓。

  (3)施工现场宣传栏必须有“消防责任分区及消防分区责任人姓名及近照”;(4)设置防火标牌;安全防火、人人有责火警电话119;(5)临时建筑的围蔽和骨架必须使用不燃材料搭建(门、窗除外),厨房、茶水房、易燃易爆物品仓库必须单独设置,用砖墙围蔽。施工现场材料仓库宜搭建在保卫值班室旁。(6)临时用房必须整齐、牢固,远离火灾危险性大的场所,室内地面要平整,其四周应当修建排水明渠。(7)临时建筑一般不宜超过两层,需搭建两层的宿舍楼面应使用不然材料铺设,

  9

  二层住人应按50人有一部疏散楼梯,楼梯的宽度不小于1m,坡度不大于45°,栏杆扶手的高度不应低于1m;

  (8)搭建二栋以上(含二栋)临时宿舍公用同一疏散通道,其通道净宽不少于4m,临时宿舍和厨房、变电房之间的防火距离不少于15m;

  (9)临时建筑不要修建在高压架空线下面,距离高压架空电线的水平距离不少于6m;

  (10)存储、使用易燃易爆物品的设施要独立搭建,并远离其他临时建筑。生活区宿舍防火技术措施

  (1)每间宿舍必须设立一名负责人,负责宿舍日常的防火工作;(2)集体宿舍周围和各层设置消防器材和工具,不得挪作他用,消防器材经常检查,保证完好。(3)吸烟要在指定的吸烟区域吸烟,严禁躺在床上吸烟、乱扔烟头;(4)严禁在宿舍内烧香拜神和使用蜡烛照明;(5)严禁在宿舍内生火、做饭,严禁乱拉乱接电线和使用电炉,不准使用电热器具(煮饭、烧水设立专用地方),电线上不得挂衣物;(6)保持宿舍道路畅通,不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业。(7)严禁携带易燃易爆物品进入宿舍和宿舍内存放摩托车。3.8防暑降温设施(1)施工现场应提高足够且卫生的运用茶水等。(2)应采取积极措施,加强宿舍通风降温,确保工人宿舍、食堂、厕所、淋浴间的临时设施满足防暑降温需要,宿舍必须安装电风扇,有条件的应安装空调。(3)夏季炎热,天气干燥,火灾事故容易发生,应进一步加强预防火灾的措施,对配电箱、仓库、油漆库等进行不定期检查,发现问题及时处理。3.9施工现场用气防火技术措施(1)储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用加压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶;严禁在高层建筑内使用瓶装石油液化气。(2)气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:1)气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放。

  10

  2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。3)气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m,并采取避免高温和防止暴晒的措施。4)燃气储装瓶罐应设置防静电装置。(3)气瓶应分类储存,库房内通风良好,空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于1.5m。(4)气瓶使用时,应符合下列规定:使用前应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管;氧气瓶和乙炔瓶的工作间距不应小于5m,气瓶和明火作业点的距离不应小于10m。冬季使用气瓶,如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,禁止猛拧减压器的调节螺丝。氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1Mpa。气瓶使用完后,应及时归库。4.1消防安全教育培训工人进场前应对其进行专门的消防安全教育培训。培训应包括以下内容:1)施工现场消防安全管理制度、消防方案、灭火及应急疏散预案;2)施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法;3)扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能;4)报警、接警的程序和方法。4.2消防安全交底项目消防方案编制完成后,项目总工程师应组织对项目全体管理人员及分包单位进行交底。施工作业前,责任工程师应向作业人员进行交底,交底应包含不少于下列消防安全主要内容:1)施工过程中可能发生火灾的部位或环节;2)施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施;3)初起火灾的扑救方法及注意事项;

  11

  4)逃生方法及路线。5、动火审批

  (1)施工现场、生活区、厂区各种生产用火必须事先办理申请手续,经消防保卫人

  员同意,签发用火证后方能用火。电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作

  业,要有操作证和用火证。用火前,要对易燃、可燃物清除,采取隔离等措施,落实看

  火人员和配备灭火器具,作业后必须确认无火源隐患后方可离去。用火证当日有效。用

  火地点变换,重新办理用火证。

  (2)重点防火部位用火要设专人看火,必要时需有保卫人员在场。

  (3)在高层建筑和脚手架上进行焊接和使用明火作业时,要盖石棉布和使用接火盘,

  堵塞空洞,并备好灭火器,在用火和焊接过程中要随时检查,操作完毕,在用火和焊接

  地点周围进行仔细检查,确认无明、暗火种后方可离开。

  (4)施工现场和生活区,未经保卫部门批准不得使用电热器具。严禁工程中明火保

  温施工及宿舍内明火取暖。

  (5)食堂用火要经保卫部门审批,食堂使用的燃料必须符合使用规定,不得使用煤炉做

  饭,用火点和燃料不能在同一房间内,气管连接要牢固,不能拖地或踩压,使用时要有

  专人管理,停火时要将总开关关闭,经常检查气罐、气管有无泄漏。

  交底人

  接受交底人数

  交底时间

  年月日

  接受交底人员

  12

篇六:消防交底箱内容

  消防技术交底

  消火栓管道的安装在墙体抹灰后进行,首先吊线确定穿楼板孔洞的位置,然后吊线安装支架,支架每层一个,距地1.5m。消火栓立管由下往上安装,边敷设边固定。消防箱的安装应根据装饰的要求及时安装,弯头短管的尺寸,应统一预制,统一配栓,栓口中心距地1.1m。箱内的配件待交验前配装,以利于成品保护。消火栓系统安装结束后,及时完成试压、冲洗及防腐工作。

  一、主要技术要求:①核查原材料的质量证明、合格证和所查材料应符合设计要求,管材的质量证明书包括以下内容:产地、产品标准号;钢的牌号;批号、交货状态、质量和件数;产品标准中规定的各种检查结果;②阀门、特殊配件的管理该工程中的阀门必须是经现场检验后,才能进行安装、在领用阀门和特殊配件时,施工班组必须持有专业工程师签字的领料单,库管员才能发放,并做到当天领料,当天安装,不得在现场堆放。二、管道安装的预留预埋按图纸要求,管道穿越楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工程预留孔洞或预埋套管。1、如采用S312图中II型则套管直径须比所通过管道大2个规格,在以后作完管道后,采用石棉水泥填料的工艺办法作密封处理。2、管道穿越钢筋混凝土墙和楼板处应预留孔洞或套管。穿越水池地下室外墙的管道均需预埋防水套管。管道穿越楼板处应待管道施工完毕后用细石砼将缝隙填塞密实。3、凡穿越水池壁的套管均为钢性防水套管,不用刷漆。4、穿越一般楼板导管可采用比管子大2个规格的管子,在管外壁用2根

  Φ6-Φ12毫米圆钢对称焊接后置于楼板钢筋上,为了防水,楼板下面套管与混凝土齐平,上端应高出楼板装饰地坪20.50㎜

  5、各种套管中心均应按图纸规定的管中心位置设置.6、热浸镀锌钢管管道组对安装7、管道螺纹连接当加工管螺纹时,DN25以下可一次套成,大于DN25以上可分为2-3次进行,并在切削过程中加油冷却,保证螺纹的完整。8、镀锌钢管安装要注意丝口的加工,不允许有缺丝现象,丝口加工长度要保持一致。9、螺纹密封材料采用铅油和麻丝做密封填料,并先把铅油涂在管螺纹上沿着螺纹绕麻丝,并拧紧管件,不能松动和倒退。10、螺纹接口拧紧后宜留有2-3丝螺纹,还应清除接口处的残留填料。11、当管径大于DN100时,管道采用沟槽连接。沟槽连接的关键是管道连接处的凹槽加工,管道口凹槽的加工选用专用的凹槽加工设备。管道口一定平整,凹槽的深度一般在3-4mm之间,不能过深或过浅,过深管道口密闭不严实且管口处易断裂,过浅卡箍不容易安装且易漏水。管道口加工好后要用平锉将管口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将管道连接固定。支管与主管的连接需在主管上加工管道孔,管道孔的加工采用专用的开孔设备,先在主管上划出需要开孔的位置,再选取相同规格的开孔器开孔,管道孔开好后再用平锉将管道孔口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将支管与主管连接固定。12、自动喷水管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。13、管道支架,阀门及管道附件安装为了在管道安装后能达到使用要求,管道支架、阀门及管道附件的安装质量不能忽视,否则影响使用功能。14、管道支架所用型钢多种多样,支架种类形式也较多。在材料计划的同时应考虑所设支架的种类形式(除图纸已作规定之外),而根据标准图集确定所用材料品种、规格、数量备料。15、材料进场后应查验材料品种、规格、数量是否为本工程所需用和是否符合

  计划要求,并应查验是否具有生产厂家的产品合格证。16、按图纸确定支架位置、标高、型式等制作安装。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。而作为砼结构地方则应配合土建作好钢板预埋,尤其是管道口径较大的地方务必作好预埋工作。17、钢管水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之规定施工。立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.5米,自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300㎜,距末端喷头距离不大于750㎜,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6米时,可设一个,小于1.8米允许隔段设置。18、管道支架必须牵线敷设,作为型钢水平支架,每个必须横平竖直,成排支架平面必须在一条线上。作为吊架,吊杆中心必须在一条线上,吊杆的长度必须有调高度的余地。所以管道安装的质量好坏与否,直接与支吊架敷设有相当大的联系,所以务必引起操作人员的注意。阀门作为管道水流通断的重要器件,每个阀件必须有产品合格证,并应该对品种、规格、型号是否合符要求,有无砂眼、破裂、启闭不灵活等现象。否则应视为不合格产品,不得予以使用。①阀门在安装前应进行单体试压工作,应根据阀门公称压力为基础按GB50242-2002标准作好试压工作。②阀门在安装时,应注意手轮的朝向,介质流向应与建设单位共同商量(在特殊情况下),以便于使用者操作方便。另外,阀门的密封处(法兰面或内螺纹丝口处)应无伤痕、平滑、干净,以便今后试压工作顺利进行。③需法兰连接的阀门,不得使用双层7.4垫片。螺纹连接的阀门在作完后,丝扣应松紧适度,并应作完阀门两端清洁工作。二、.喷洒头安装在每个防火分区分段水压试验合格管道冲洗合格后安装喷洒头,安装喷洒头应

  用专

  用喷头安装扳手,采用聚四氟乙烯生料带做密封填料。安装前按喷头的图示间距尺寸拉设喷头纵横水平分布线,当喷头位置能不能满足时,应用连接短管调整到规定位置。填料顺序应先厚漆后麻丝。麻丝应用水浸泡柔软、捺细后再均匀缠绕,以保证喷头安装好后端正平直不泄漏。

  三、泵房设备及管道安装3.1.工艺流程:水泵基础复测→水泵吊装就位→地脚螺栓浇筑→水泵校正找平及地脚螺栓紧固→水泵阀门或附件连接;3.2水泵安装:①水泵的基础必须达到养护强度,表面平整,几何尺寸、平面位置、标高、预留孔洞均应符合设计要求。安装前由监理工程师、土建施工单位和我单位共同对设备基础进行验收。②参照设备安装使用说明书,划出设备的定位基准线。③吊装前应核对设备的重量,吊装的捆扎应牢固,主要受力点应高于设备的重心,吊索与设备接触处应用软物衬垫。④水泵在基础上整体就位,水泵底座下设弹簧减震器,减震器与水泵基础连接应牢固,平稳、接触紧密。⑤水泵调平找正分三个步骤,即设备的找正、初平、精平。设备定位基准线对准安装基准线,采用微移调整,并控制偏差在允许范围内,其平面位置在±10mm允许范围内,标高在±10mm允许范围内,安装的地脚螺栓应垂直,拧紧。且与设备底座接触紧密。以水泵的进出口法兰加工面为基准,其纵向安装水平偏差不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.2/1000。解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000;水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000,径向位移不应大于0.05mm。⑥减震器找平与校正后,应保证基座四角的静态状况下沉度一致。四、安装尺寸复查和二次灌浆


推荐访问:消防交底箱内容 交底 箱内

猜你喜欢